На этаже поставили систему на 5 квартир:
БВД408RCB+БУД408+BS-1+BS-4 Разводка сигнала через БК4V - 2 шт. Монитор М460СМ +БКМ-440. Эл.замок и эл. ключи не используются. Подключение БВД408RC+BS-1+BS-4: BS-1 подключен к B1 BS-4 подключен к B2 Подключение БК4V: БК4V (1) – DD-DA1 ;DA -0; EA-1; EB-2 ;EC-3; ED-4. БК4V (2) – DD-DA1 ;DA -0; EA-5; EB-6 ;EC-7; ED-8. После сборки и включения системы постоянно горит подсветка камеры , после нажатии кнопки вызова на панели BS, БВД отвечает что вызов не возможен. Схему подключения проверял 3 раза. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите что делать. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Свист может быть вызван либо какими-то ещё не устранёнными ошибками монтажа, либо неисправным БВД-408, возможно также звук отражается от чего-то и создаётся акустическая обратная связь, для её устранения следует уменьшить громкость, но не допуская при этом заметного ухудшения слышимости.
Помехи на экране вызваны скорее всего неудачной или неправильной разводкой кабеля видеосигнала. Кабель от VO и VG на БВД до первой БК-4V и последовательно с ней подключенной второй БК-4V должен быть коаксиальным, с волновым сопротивлением 75 Ом - РК-75 или импортные аналоги. Оплётка и центральная жила должны быть медными. Важно, что кабель видеосигнала не должен соединятся ни с чем кроме соответствующих клемм БВД и БК-4V. К свободным клеммам VO VG второй БК-4V необходимо подключить оконечный резистор номиналом 82 Ом. Клеммы VO и VI на БК, соединены и к какой клемме подключать входящий/исходящий кабели значения не имеет. Мониторы следует подключать к БК-4V ОБЫЧНЫМ не коаксиальным кабелем! Кабели во всей системе должны быть КСПВ, КСПВГ, ТРП, UTP, но не ШТЛП и т.п. Когда есть помехи на изображении следует также проверить стыки проводов, особенно скрутки, если они есть, качество скруток. |
![]() ![]() |