![]() BK-10 + UKP-12 |
![]() BK-10 + UKP-12 |
Alex.M |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 25-March 10 Member No.: 46 140 ![]() |
Добрый день.
Возникла следующая проблема: пытаюсь подключить трубку УКП-12 к БК-10. Вроде бы и ничего сложного то, но почему то не идет питание на трубку. В общем я прозвонил провод, нашел тот, который идет в мою квартиру и по образу и подобию соседнего подключил. + у нас идет на line - идет на E (E8) Вот наглядный пример того, как я подключил свой домофон: ![]() Единственное, что меня смущает так это с левой стороны у блока какие-то перемычки, и там стоит джампер на 9. Что это означает я так и не понял. В общем, подскажите что и как я делаю не правильно. Заранее благодарен. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Какое питание??
Там нет питания. Напряжение в линии появляется только при вызове и в режиме связи. От вахтера, если там пульт консъержа, звонок должен проходить по любому. Набираете 94? Попробуйте ещё 194. И ещё вариант - раз вахтер - это что-то типа общежития? Тогда может быть использована гостиничная нумерация, при которой набираемые номера являются условными, не соответствуют физически подключенным и программируются в сервисных режимах оборудования. В этом случае лучше не влезать без того, кто это монтировал. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd July 2025 - 13:26 |