Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Как настроить систему?

, домофон на 5 квартир (БУД408)
alexasha
post Mar 26 2010, 00:22
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 25-March 10
Member No.: 46 141



На этаже поставили систему на 5 квартир:
БВД408RCB+БУД408+BS-1+BS-4
Разводка сигнала через БК4V - 2 шт.
Монитор М460СМ +БКМ-440.
Эл.замок и эл. ключи не используются.

Подключение БВД408RC+BS-1+BS-4:
BS-1 подключен к B1
BS-4 подключен к B2
Подключение БК4V:
БК4V (1) – DD-DA1 ;DA -0; EA-1; EB-2 ;EC-3; ED-4.
БК4V (2) – DD-DA1 ;DA -0; EA-5; EB-6 ;EC-7; ED-8.
После сборки и включения системы постоянно горит подсветка камеры , после нажатии кнопки вызова на панели BS, БВД отвечает что вызов не возможен. Схему подключения проверял 3 раза.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите что делать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Mar 26 2010, 23:02
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Подсветка камеры и должна гореть постоянно, она намеренно сделана на лампочках накаливания, что должно создавать определённую эстетику (тёплый свет лампочек).

Соответствие кнопок номерам квартир у вас получится такое (см. таблицу 3 в инструкции к БУД):
BS-1 подключен к B1 - кв. 01
BS-4 подключен к B2 - кв. 05, 06, 07, 08

Далее, если была бы БК-100, то было бы просто: подключай к соответствующим клеммам и всё будет работать (для видеосигнала в этом случае ставятся РВС-4 в необходимом количестве)
БК-4V (гибрид БК-4 и РВС-4) приходится конфигурировать, но и с этим всё просто:
1. т.к. номера всех квартир в одном десятке (№0), то перемычка P1 в обоих БК-4V должна быть установлена.
2. DA обоих БК подключаем к контакту 0
3. DA обоих БК подключаем к контакту DA1
3. EA первой из БК подключаем к контакту 1, остальные Eх оставляем свободными.
4. EA вторй БК подключаем к контакту 5
5. EB вторй БК подключаем к контакту 6
6. EC вторй БК подключаем к контакту 7
7. ED вторй БК подключаем к контакту 8
Квартиры подключаем следующим образом:

LN+ квартиры привязанной к кнопке на BS1 подключаем к LN первой БК
LN- квартиры привязанной к кнопке на BS1 подключаем к FA первой БК

LN+ квартиры привязанной к первой сверху кнопке на BS4 подключаем к LN второй БК
LN- квартиры привязанной к первой сверху кнопке на BS4 подключаем к FA второй БК

LN+ квартиры привязанной к второй сверху кнопке на BS4 подключаем к LN второй БК
LN- квартиры привязанной к второй сверху кнопке на BS4 подключаем к FB второй БК

LN+ квартиры привязанной к третьей сверху кнопке на BS4 подключаем к LN второй БК
LN- квартиры привязанной к третьей сверху кнопке на BS4 подключаем к FC второй БК

LN+ квартиры привязанной к четвёртой сверху кнопке на BS4 подключаем к LN второй БК
LN- квартиры привязанной к четвёртой сверху кнопке на BS4 подключаем к FD второй БК

Если БК находятся в разных местах, то их можно сконфигуровать иначе - как удобно для оптимального расположения проводов.

Сравните с тем, что получилось у вас...