![]() Нестабильная работа-низкое напр. сети? |
![]() Нестабильная работа-низкое напр. сети? |
suhov67 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 28-October 09 Member No.: 45 916 ![]() |
Имеется следующий к-т: монитор 402S, БВД-401VP(L), БПД18/12-3-1, пристяжная УКП. Сигнал вызова проходит всегда, монитор расцветает, но при снятии трубки звука нет ни в каком направлении, соответственно дверь невозможно открыть. Иногда работает нормально. В пристяжной звук есть всегда, но если его нет на мониторе, дверь она также открыть не может. Происходит это в загородном доме, напряжение сети бывает ниже 200В(БПД18/12-3-1 трансформаторный) . В этом ли причина?
|
![]() ![]() |
Тёма |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 12 Joined: 17-July 07 Member No.: 2 162 ![]() |
Схема у вас скорей всего некорректная. Судя по комплекту оборудования можно сделать вывод, что замок и, возможно даже панель запитаны от БПД. Надо перебирать схему. Не открывает скорей всего из-за того, что GND от монитора не соединен с БПД.
|
![]() ![]() |