![]() вчем палево, или бвд n-100 |
![]() вчем палево, или бвд n-100 |
виктор |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 18 Joined: 6-January 07 Member No.: 379 ![]() |
сдраствуйте поднимаю затронувшую тему про мороз конденсат по вашем сказаньем поменяли кабель такаяже проблема и осталась мороз -12 домофон опять неработает сняли отогрелся в под-е поставели заработал через час опять замерз вскрыли проверяем схема несоответствует 100 процентов место чипа PIC16F73 СТОИТ ATMEL AT89S51 чего делать это ваши старой серии домофоны или иной ....
дайте схему тогда .... |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Вообще-то если дело дошло до выдачи номера квартиры на коммутатор, то грешить на SEL я бы уже не стал, и короткие попискивания в данном случае не должны быть.
Возможен только один короткий писк и переход БВД в состояние ожидания. Это режим короткого замыкания линии. В коммутаторе, как я понимаю (упрощённо), перевод SEL в состояние низкого уровня разрешает работу узла счёта, далее первая пачка импульсов проходит через формирователь на счётчик десятков, во время паузы между пачками триггер переключает счётчики, и следующая пачка проходит уже на счётчик единиц. И всё. Перевод SEL в состояние высокого уровня сбрасывает номер и снова блокирует счётный узел. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
виктор |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 18 Joined: 6-January 07 Member No.: 379 ![]() |
Вообще-то если дело дошло до выдачи номера квартиры на коммутатор, то грешить на SEL я бы уже не стал, и короткие попискивания в данном случае не должны быть. Возможен только один короткий писк и переход БВД в состояние ожидания. Это режим короткого замыкания линии. В коммутаторе, как я понимаю (упрощённо), перевод SEL в состояние низкого уровня разрешает работу узла счёта, далее первая пачка импульсов проходит через формирователь на счётчик десятков, во время паузы между пачками триггер переключает счётчики, и следующая пачка проходит уже на счётчик единиц. И всё. Перевод SEL в состояние высокого уровня сбрасывает номер и снова блокирует счётный узел. в режим ожид и когда домофон работает нормально на sel 8 вольт - в режим вызова 0.3 вольта ek 11 вольт - в режим вызова от11 до 7 вольт line 1.2вольта - в реж вызова от 11 до 8 вольт но когда домофон замерз все напряж такиеже но невидит неодной квартиры - бк исправно все собранно на одном столе . непонятно вчем тогда проблемма процессор замерзает и недает правельный набор на 19 ногу KOD ..... |
![]() ![]() |