вчем палево, или бвд n-100 |
вчем палево, или бвд n-100 |
| виктор |
Jan 18 2010, 17:10
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 18 Joined: 6-January 07 Member No.: 379 |
сдраствуйте поднимаю затронувшую тему про мороз конденсат по вашем сказаньем поменяли кабель такаяже проблема и осталась мороз -12 домофон опять неработает сняли отогрелся в под-е поставели заработал через час опять замерз вскрыли проверяем схема несоответствует 100 процентов место чипа PIC16F73 СТОИТ ATMEL AT89S51 чего делать это ваши старой серии домофоны или иной ....
дайте схему тогда .... |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Jan 21 2010, 23:37
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
А почему контроллер вне подозрений? Тоже может глючить.
Что-то SEL немного низковат, обычно всё-ж около Ек, хотя до лог. 1 наверно дотянет. Кстати так и не спросил о внешнем проявлении неисправности. Набрали номер - дальше что? Ошибка, короткие попискивания или просто сброс? Ключи при этом читает? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| виктор |
Jan 22 2010, 08:02
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 18 Joined: 6-January 07 Member No.: 379 |
А почему контроллер вне подозрений? Тоже может глючить. Что-то SEL немного низковат, обычно всё-ж около Ек, хотя до лог. 1 наверно дотянет. Кстати так и не спросил о внешнем проявлении неисправности. Набрали номер - дальше что? Ошибка, короткие попискивания или просто сброс? Ключи при этом читает? 1 да когда домофон невызывает на морозе ключи читает exit - тоесть кнопка выхода открывается тоесть он полностью фунциклирует нормально но вызов нет . 2 Ошибка, короткие попискивания причем проверка напряжений непоказала отличия от когда домофон и работает в тепле и когда домофон неработает наморозе 3 Набрали номер и короткие попискивания тоесть нет посыла на БК но причем откидывая ЛИНИЯ иподключая трубку домофон звенит по набору любой квартиры что означает как я понимаю цепи ЛИНИЯ исправны только SEL - да и БК меняли тоже самое ... |
виктор вчем палево Jan 18 2010, 17:10
TS128 http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=8767 в... Jan 18 2010, 18:49
виктор
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=8767 ... Jan 20 2010, 19:06
alex_t2 Так судя по схеме 34-я нога как раз вход SEL (конт... Jan 20 2010, 22:06
Михаил Черторижский Встречаются случаи, когда в старых БВД со временем... Jan 21 2010, 10:05
виктор все перепроверели наморозе поставели стол все уров... Jan 21 2010, 20:51
alex_t2 Испытания Вы проводите с подключенным коммутатором... Jan 22 2010, 10:20
виктор
Испытания Вы проводите с подключенным коммутаторо... Jan 22 2010, 20:50
alex_t2 Фишка в том, что ПЕРЕД вызовом на 34-й ноге должна... Jan 22 2010, 21:18
виктор
Фишка в том, что ПЕРЕД вызовом на 34-й ноге должн... Jan 24 2010, 12:03
alex_t2 Вообще-то если дело дошло до выдачи номера квартир... Jan 24 2010, 15:55
виктор
Вообще-то если дело дошло до выдачи номера кварти... Jan 25 2010, 20:01
alex_t2 Я бы в сторону Q9 копнул.
Просто заменить.
Может ... Jan 25 2010, 20:42
виктор
Я бы в сторону Q9 копнул.
Просто заменить.
Может... Jan 28 2010, 09:21![]() ![]() |