![]() Проблемы SM100 при включении питания магнита |
![]() Проблемы SM100 при включении питания магнита |
moris |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 4 Joined: 5-May 09 Member No.: 37 908 ![]() |
ВП SM100, магнит был подключен через контроллер, встроенный в магнит. Контроллер вышел из строя, подключил магнит по стандартной схеме, через реле ВП. При попытке открытия некоторыми абонентами двери с УКП, происходит сброс связи, дверь не открывается. Некоторые абоненты открыть могут, но связь сразу обрывается. При отключении питания магнита(на БП снятие предохранителя) все работает нормально, связь не обрывается ни у одного абонента, и индикация открытия происходит.
В чем может быть причина??? кто нить может сталкивался??? |
![]() ![]() |
Ivanych |
![]()
Post
#2
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 103 Joined: 9-January 09 Member No.: 27 043 ![]() |
Да-да, скорее всего утечка с обмотки магнита на его корпус (который практически всегда находится в контакте с GND). Проверьте сопротивление между корпусом и концами обмотки (голыми руками за провода не беритесь, может слегка тряхнуть в момент отсоединения щупов из-за явления самоиндукции!) имхо должно быть больше 500 кОм.
|
![]() ![]() |