![]() Спаренные вызовы |
![]() Спаренные вызовы |
Maks |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 21-November 09 Member No.: 45 950 ![]() |
Доброго времени суток.
Помогите мудрым словом. В подъезде установили систему БВД 313РВП, БУД 301К и прочее, и наблюдается следующее: при вызове квартир 10,11,14,15 вызов так же поступает на 16 квартиру, а при вызове на 16 вызов только там. Подъезд имеет особенность - это две шахты по разным сторонам дома. соответственно использовалось два кабеля 20*0,22. они соединялись и подключались к БУД. С чем это может быть связано, и какие есть мысли по решению данной проблемы. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Возможно у Вас электрический пробой ключей коммутатора...
Если есть возможность попробуйте переставить вставляющуюся плату-коммутатор (МКД-80) и другого, БУД-301К - если проблема в БУД, то с заменой платы она устранится, если не устранится значит проблема где-то в проводке. Можно провести и такой эксперимент: отключить все провода идущие к трубкам, подключить одну трубку напрямую на 16 квартиру и попробовать набрать 10,11,14,15 - трубка по идее будет звонить. В этом случае явно пробой 6 единицы. |
![]() ![]() |