Спаренные вызовы |
Спаренные вызовы |
| Maks |
Nov 21 2009, 18:54
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 21-November 09 Member No.: 45 950 |
Доброго времени суток.
Помогите мудрым словом. В подъезде установили систему БВД 313РВП, БУД 301К и прочее, и наблюдается следующее: при вызове квартир 10,11,14,15 вызов так же поступает на 16 квартиру, а при вызове на 16 вызов только там. Подъезд имеет особенность - это две шахты по разным сторонам дома. соответственно использовалось два кабеля 20*0,22. они соединялись и подключались к БУД. С чем это может быть связано, и какие есть мысли по решению данной проблемы. |
![]() ![]() |
| Maks |
Nov 22 2009, 12:36
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 21-November 09 Member No.: 45 950 |
Спасибо за ответ.
Дело в том что при отключении 16 квартиры. все остальные работают, нормально. Переполюсовка проверяли и на трубке и в щитке все нормально, трубку тоже заменили. А вот с блоком коммутации можно проверить, сместить квартиры не получится так как подключены квартиры с 1 по 38. |
Maks Спаренные вызовы Nov 21 2009, 18:54
Ivanych Неважно сколько шахт. Я думаю имеет место переполю... Nov 22 2009, 02:55
Ivanych Ну да в вашей ситуации смещение особого смысла не ... Nov 22 2009, 13:03
Maks Значит ве таки БУД? Nov 22 2009, 13:23
TS128 Возможно у Вас электрический пробой ключей коммута... Nov 22 2009, 17:40
Maks Спасибо большое, я так и предполагал. Спасибо что ... Nov 22 2009, 17:57
ТТТ 01 Продолжу тему.
Проблема вот в чем : при наборе 81 ... Sep 17 2012, 13:40
L0Ki
Проблема вот в чем : при наборе 81 кв. вызов идет... Sep 18 2012, 10:30
TS128 Странно, замок отпирается и вообще трубка снимаетс... Sep 17 2012, 19:01![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 16:49 |