![]() Неправильная индикация квартир на пульте консъержа |
![]() Неправильная индикация квартир на пульте консъержа |
djoni555 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 17-November 09 Member No.: 45 940 ![]() |
Подскажите пожалуйста. При наборе поситителем номера квартиры на панели БВД-М200VP вызов поступает в нужную квартиру,но при этом на терминале консьержа( VIZIT-TK401DM,TU412M1) высвечивается что вызов идёт в другую квартиру. Такая неисправность распространяется только на квартиры расположенные во 2ой сотне. В 1ой сотне всё исправно. В подъезде для комутации квартир используется бк-4v.
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Модель БК на это никак не влияет.
Номер квартиры пульт консьержа снимает с линий Ek и Sel. Если БВД-М200 выдаёт неправильный номер квартиры (такое явление в случае с М-200 встречается), то и БК должны подключать неправильную квартиру, ту, которую высветил пульт консьержа. А в чём именно "ошибается" пульт консьержа? Может быть только в сотне? Если да, это это ерунда, это надо правильно настроить пульт, а если ошибается в единицах и десятках, то возможно TU412M1 неисправен, для проверки можно попробовать поменять у пульта консьержа Sel0 и Sel1 местами и по идее "ошибаться" пульт начнёт на другой сотне (на первой). При этом учтите что сотни для БВД и пульта консьержа бывают только 2 видов чётные и нечётные на SEL0 чётные десятки на SEL1 - нечётные. Возможно на пульте консьержа задействована система гостиничной нумерации, тогда каждому физическому номеру квартиры который пульт отслеживает в линии соответствует программный номер в его памяти. Программный номер и отображается на экране. Правда эта версия судя по вашей информации мала вероятна... |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 12:31 |