Пересмотрел все темы и толком непонял :
1. Почему параллельно можно подключать только 400-у серию ( и только не более 4шт), если на входе в БК сигналы одинаковые.
2. Если из-за приоритета, то при работе в равнозначных подъездах он вроде бы и не нужен. Если без него небудет работать схема к примеру из 4 - 6 SM100 то почему.
3. Насколько жизнеспособна схема параллельного подключения панелей после БК по десяткам и единицам ?
3. Где то промелькнула в темах мысль по поводу создания типа памятки всех характерных неисправностейи методов их устранения, есть ли такое счастье и где его найти?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Oct 20 2009, 16:16
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Не только 400 серию но и БВД-М200 имеют приоритеты, но только не 4 а 2...

Только 400 серия имеет сигнал USE для подключения видеокамеры с нужной вызывной панели - для видеодомофона это очень нужно... Причём не обязательно чтобы 400 серия была на всех параллельных домофонах...

Да, только из-за приоритета и сигнала USE


Схема из 4-6 SM-100 по идее будет работать, но на практике могут быть сбои в работе из-за длинны проводов и особенно из-за разности патециалов котрая может возникнуть в столь разветвлённой системе. Необходимо при больших расстояниях использовать толстый провод и обеспечивать качественные стыки... SM-100 кстати нговоря не очень-то способствует получению качественных стыков из-за шлейфа а не клеммников, а шлейф большинство монтажников не паяют а скручивают, скрутки в такой системе могут стать особенно острой причиной сбоев. Ещё следует учесть, что M-200, N-100 и SM-100 обладают давольно несовершенной схемой по сравнению с домофонами на базе БУД (300 и 400 серии). Всё-таки это старые модели...

Подключение после БК не даёт ничего хорошего кроме кучи проводов и обязательно кучи диодов - без диодов вообще не будет работать... Соединение после БК оправдано только в случае объединения разных домофонов, у которых просто невозможно соединение до БК.