Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 10 Joined: 6-June 09 Member No.: 40 113 ![]() |
Добрый день, с недавнего времени на 2-х домах начался странный глюк. Некоторые квартиры не могут открыть дверь, но переполюсовок нигде нет. Некоторые квартриры при прозвонке БК показывают сопротивление выше в 2 раза. Также если прозвонить единицы на землю(на любой болт в эл.щитке) то тоже показывает 1300где-то. Если отключить с БК провод EK то эта проблема исчезает.
Там стоит SM-100 + БК-100, также на той двери стоит Commax который уходит воздушкой на другой дом. В чем может быть проблема? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
"Корейская" вызывная панель управляет замком при помощи реле поэтому она по идее полнстью изолирована от домофона Vizit. Каим образом она у Вас открывает дверь? Подключена паралельно кнопке выхода? Значит и кнопка не работала вместе с "корейской" панелью?
Крайне нежелательно если через "корейский" домофон дома или подъезды окажутся соеденены. Выясните изолирован ли общий провод (земля, GND) "корейской" вызывной панели от её корпуса и от двери. Если не изолирована попробуйте для эксперемента изолировать. И в данном случае желательно вообще изолировать. В любом случае полезно попробовать поменять оборудование для локалдизации неисправности. |
![]() ![]() |