![]() СКД на КТМ600R + видеодомофоны, подключение и защелки, и ML-замка одновременно |
![]() СКД на КТМ600R + видеодомофоны, подключение и защелки, и ML-замка одновременно |
Ruslan |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 40 Joined: 3-August 07 Member No.: 2 291 ![]() |
На объекте установлен СКД:
на ИБП на 2А с АКБ запитан набор КТМ600R с кнопкой выхода Exit и ML Vizit 300\40. Также на КТМ600R выведена реле вызывной панели видеодомофона на 2 точки. Дверная конструкция объекта не очень хороша, дверное полотно не имеет ребер жесткости, посему дверь "гуляет". Хоть замок и приварен на века, но жесткости ради Заказчику хотелось бы установить дополнительно электромеханическую защелку. Посему вопрос: корректен ли следующий вариант решения проблемы? К существующему набору присоединяется еще один КТМ600R, на котором и выбираем питание замка EL и сажаем защелку. А кнопка выхода, считыватель RD-3 и реле вызывной панели параллельно просто разводится на оба КТМ600R. Корректно ли сие? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Некоректна в том, что один считыватель на 2 контроллера корректно работать не будет, да и зачем Вам дополнительные неопрправданные расходы? Линии кнопки выхода это тоже может не слишком понравится...
Думаю в Вашем случае оптимальнее всего было бы взять обычное реле... (для систем ОПС выпускаются т.н. блоки реле котрые без дополнительных опираций, таких как припаивание проводов, могут быть установленны в Вашу систему), желательно только сделать время открывания электромагнитного замка длительным а электромеханического коротким... для этого подойдёт таймер установленный на тот или другой замок... например таймер "Гном" (GNOM) модержит всего 2 провода и ставится в разрыв цепи элемтромагнитного замка, позволяет гибко настраивать время; можно применить таймер Vizit MC ML400T установив его вместе со всем оборудованием в недоступном месте... Если есть возможность немного попаять то можно вообще красиво сделать: добавить к Vizit MC ML400T ещё всего 1 провод и он сочтёт в себе функции кнопки выхода и таймера одновременно (он и так их сочитает, но для данной схемы без переделки он не подходит для выполнения сразу 2 функций). Схему как всё это подключить см. ниже: ![]() Эта схема больше подходит для работы с таймером "Гном" А вот более красивая схема: ![]() Диод последовательно с синим проводом таймера может быть любой, например 1N4007 или 1N4148 и др. вывод диода обозначеный полоской на его корпусе присоеденять к DL-, второй вывод диода к синему проводу таймера. Переделка таймера, чтобы он смог заменить кнопку выхода заключается в перерезании дорожек идущих к микропереключателю, затем средние выводы микропереключателя подключаются к чёрному проводу таймера а к нормально разомкнутым выводам микропереключателя припаевается дополнительный провод котрый при монтаже на объекте подключается к клемме OP Вашего контроллера КТМ600R. Таким образом с затратами чуть выше стоимости кнопки выхода Вы полчите систему для работы с 2 замками. ![]() З.Ы. Не забудте перевести свой КТМ600R в режим электромеханического замка (EL) на и 1 сек. (1s) |
![]() ![]() |