![]() Про СМ100 и ПК800 |
![]() Про СМ100 и ПК800 |
Mar |
![]()
Post
#1
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 6 Joined: 1-April 09 From: Екатеринбург Member No.: 35 011 ![]() |
Дом с тремя подъездами, система домофонов на базе БВД-СМ100 и одной БК-100 в каждом подъезде, желание заказчика получить пульт в диспетчерской.
Осуществлена модификация системы с помощью ТУ418, трех А418 и ТК401. Система работает нормально, но есть несколько вопросов. 1. Возможно ли без замены оборудования получить возможность консьержу активировать связь с панелью СМ100, т.е. связь консьерж-посетитель с активацией консьержем? 2. Периодически поступают вызовы с квартир, вызов короткий (один гудок) и тишина... в момент вызова трубки в квартирах никто не снимает, проверено, в подъезд никто не входит, проверено. Есть мысль, что где-то с сопротивлением трубки чего-то. Что может провоцировать данный вид вызова? Заранее спасибо. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
нет, если речь идёт о излишней громкости БВД вообще в т.ч. кромкости голоса то в БУД-302 эта громость регулируется программно. Если же речь только о излишней горомкости служебных сигналов то уменьшить эту громкость теоретически можно только впаяв в плату БУД не предусмотренный конструкцией резистор. Куда именно могу подсказать, если надо...
Принципиальная схема БВД-341 и 311 и 321 одинакова, и громкость в 341 БВД не может быть большен громкости в других названых блоков вызоваа. Если сравнивать с SM-100, то думаю громкость там если и была меньше то общая громкость а не громкость служебных сигналов, а общую громкость уменьшить не проблема... |
![]() ![]() |