Дом с тремя подъездами, система домофонов на базе БВД-СМ100 и одной БК-100 в каждом подъезде, желание заказчика получить пульт в диспетчерской.
Осуществлена модификация системы с помощью ТУ418, трех А418 и ТК401. Система работает нормально, но есть несколько вопросов. 1. Возможно ли без замены оборудования получить возможность консьержу активировать связь с панелью СМ100, т.е. связь консьерж-посетитель с активацией консьержем? 2. Периодически поступают вызовы с квартир, вызов короткий (один гудок) и тишина... в момент вызова трубки в квартирах никто не снимает, проверено, в подъезд никто не входит, проверено. Есть мысль, что где-то с сопротивлением трубки чего-то. Что может провоцировать данный вид вызова? Заранее спасибо. |
![]() ![]() |
Mar |
![]()
Post
#2
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 6 Joined: 1-April 09 From: Екатеринбург Member No.: 35 011 ![]() |
Если Вы имеете в виду БВД-431, Виноват, имелись в виду БВД-341. громкость служебных сигналов регулируется установкой перемычки в БУДе (положения MAX, NORM или MIN), В 302 БУДе нет такой перемычки. а громкость блока вызова регулируется программной настройкой, для входа в этот режим нужен Мастер-ключ. А если всё-таки Вас интересует громкость БВД-341, то она регулируется в режиме сервисных установок, читайте паспорт на БУД. ![]() Это было сделано в первую очередь, т.е. прочитано и отрегулировано по желанию заказчика. А вот служебные сигналы уж больно слух режут, да и заказчик ворчит ![]() |
![]() ![]() |