Дом с тремя подъездами, система домофонов на базе БВД-СМ100 и одной БК-100 в каждом подъезде, желание заказчика получить пульт в диспетчерской.
Осуществлена модификация системы с помощью ТУ418, трех А418 и ТК401. Система работает нормально, но есть несколько вопросов.
1. Возможно ли без замены оборудования получить возможность консьержу активировать связь с панелью СМ100, т.е. связь консьерж-посетитель с активацией консьержем?
2. Периодически поступают вызовы с квартир, вызов короткий (один гудок) и тишина... в момент вызова трубки в квартирах никто не снимает, проверено, в подъезд никто не входит, проверено. Есть мысль, что где-то с сопротивлением трубки чего-то. Что может провоцировать данный вид вызова?
Заранее спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Apr 27 2009, 17:47
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Вот, кстати, ещё пять копеек в тему о ложных вызовах в системе с ПК800.
Абсолютно аналогичная ситуация возникла на 4-х подъездном доме с М200+ комплект ПК800.
Кратковременный вызов, и тишина... Номер квартиры, когда удавалось засечь (очень уж кратковременный вызов) бессистемный.
Пытались менять оборудование, в частности ТУ418. Безрезультатно.
В результате было замечено, что моменты вызовов совпадают с заездом автомобилей во двор, точнее с открытием автоматических ворот. Причём с моментами разгона и торможения приводов.
По всей вероятности, ШИМ-управление двигателями является источником довольно мощной помехи, а от блока управления ворот до поста консъержа идёт провод управления воротами, проходящий рядом с трассой от пульта консъержа. Победил проблему развязав гальванически (реле) цепь управления ворот от кнопки у консъержа.
Резюме: Возможно помехозащищённость нового пульта недостаточна для некоторых сложных условий. Поищите в этом направлении. В смысле источника помех.


--------------------