Большие дома..., что делать если абонентов больше 200... |
Большие дома..., что делать если абонентов больше 200... |
| basilevs |
Mar 19 2009, 18:20
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 5 Joined: 19-March 09 Member No.: 33 764 |
Джентльмены! Может кто мне подскажет, как решить задачку...
Меняем домофонную систему, 5 подъездов, 2 калитки и ворота, закрываем территорию, надо: 1. С калиток и ворот звонить в квартиры и консьержу (лучше двум) и соответственно он или жильцы могли бы открыть калитки(ворота). 2. У подъезда должна быть вызывная панель типа BVD-431DXKVB с обычным функционалом. 3. квартир в доме 260. 4. никаких личных кодов, никаких общих кодов на открывание нигде нет. 5. отключено звуковое оповещение абонентам об открывании двери "своим" ключом Решение вижу пока одно - дурацкое - на калитках и воротах ставить... 5 дополнительных вызывных панелей (каждую в параллель через блок BUD-420M к магистрали подъезда), понимаю, что глупо но как объединить одну панель и 5 блоков BUD-420M? или красивого решения нет? Не хотелось бы переходить на другое оборудование, как показывает наш опыт, визит работает хорошо, отношение цена -качество тоже хорошее... Изучил все альтернативы... или стОит сумасшедших денег, или без замены проводов в квартирах никак. (проложен 2-х жильный обычный или 4-х жильный видео - другие системы домофонов требуют 3 , 5, 6 жил) Люди проложили провода под плинтуса, вмуровали в стены... :-))) |
![]() ![]() |
| TS128 |
Mar 25 2009, 07:28
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Обмен информацией идёт непосредствено между процессорами БВД, что несколько усложняет задачу, кроме того от БВД к БУД по этим портам передаются ещё и коды ключей RFID (для стравнения в БВД-342 не только RF но и ТМ ключи передаётся по RX-TX). К БВД от БУД-а передаётся главным образом информация для ЖК-экрана. На 421 БВД расчитывать что они устроены проще чем 431 - не стоит, процессоры в них одинаковые и DSD c CUD работают одинаково. Проще всего перехватывать коды нажатых клавиш по линии DSD на БВД-311 (321, 341, 313) - там просто каждой клавише соответствует определённая частота... В БВД-431 уже так просто - это настоящий двустронний последовательный порт...
421 БВД я тоже жалел что сняли с производства... Видемо решили что для бюджетных решений есть БВД-М200 (вот уж точно "ламповый телевизор" среди совремннных моделей домофонов Vizit) и где-то анонсировали БУД-302М, котрый обещает быть 200-квартирным!!! кроме того по 12 а не по 6 ключей на квартиру... Когда-же он уже появится в продаже? |
basilevs Большие дома... Mar 19 2009, 18:20
alex_t2 260 квартир Вы по-любому не разрулите одним Визито... Mar 19 2009, 19:48
basilevs Есть сейчас новый вариант у конкурента, рассчитан... Mar 19 2009, 22:51
alex_t2 По поводу клонов - имелись ввиду клоны на мк2004 и... Mar 19 2009, 23:09
TS128 300-квартирный Визит... а точнее VEGA с вызывной п... Mar 20 2009, 02:13
basilevs А кто-нибудь знает протокол обмена по последовател... Mar 23 2009, 10:37
Admin
А кто-нибудь знает протокол обмена по последовате... Mar 24 2009, 09:29
basilevs Да, все мрачно... получается, что мучиться со всем... Mar 26 2009, 12:22
alex_t2 Так у вас же 260 квартир. Кого-то придётся обделит... Mar 26 2009, 18:35
TS128 Это не западная а польская система! Такой сист... Mar 26 2009, 18:50
basilevs Мне тут один умный человек объяснил, что я слишком... Mar 26 2009, 21:59![]() ![]() |