приветствую всех дайте плиз ответ на поиск неисправности БВД -N100 работает с ключей и скнопки нормально а при наборе всех квартир впод-е идет сброс ошибки проверели питание приходяшее на
БК-100 Ек GND -10вольт а посхеме примерно 12вольт проверели трубки на обрыв кз и перевертыш нормально снимали смотрели БК и БВД все чисто без копоти и окислений , вчем причина как определить и как . запасного БК нет такбы перекинули . подскажите как происходит алгоритм передачи номера квартиры от бвд к бк через контакт SEL и зачем вцепи Ek стоит операционный усилитель IC5 или он тоже является какойто составляюшей частью алгоритма передачи номера квартиры и как происходит это преобразование в бк100 уж хочется понять пожалусто . СПАСИБО ЗАРАНЕЕ !!! |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Подцепите 1 заведомо исправную трубку к проводам GND и Line, предварительно отключив линию БК совсем. Трубка должна вызываться - звонить, говорить, открывать, всё как положено, только при любом номере квартиры. Если этого не произойдёт, значит скорее всего неисправна БВД. Вообще внутренности БК очень редко оказываются неисправными, да ещё без видимых признаков. Выходят из строя как правило выходные элементы - ключи десятков (КТ973А) и едениц (ULN2003) но их можно выявить простой прозвонкой. Если неработает вызов ВСЕХ квартир, то предпологать следует неисправность соеденительной линии БВД-БК, думаю Вы это уже проверяли, если всё нормально с линией значит неисправность нужно искать в БВД. IC5:B это не усилитель! Это один элемент микросхемы ULN2003, набора ключей. Работают все её элементы так: При поступлении сигнала (в случае с IC5:B это "CODE") ключ соеденяет выход с общим проводом (GND) который на схеме условно не показан. Однако убрав БК и подключив трубку напрямую исправность Ek и SEL будет Вам безразлична. Если с трубкой напрямую вызова по прежнему не будет проверяйте D10, Q4, Q2, все резисторы в их обвязке.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 14th October 2025 - 15:00 |