Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Марка кабелей для системы аудиодомофонии

, Подбор кабелей
Spy
post May 12 2008, 11:14
Post #1


Unregistered









При проектировании системы аудиодомофонии встал вопрос о марке используемого кабеля. Может кто-то посоветует, что выбрать?
Смотрел в аналогичных проектах там кабель ТППэп 10*2*0,5.
Если я использую БК-100 то на координатно - матричную шину уходит 20 жил! + необходимо резервирование! Таким образом лучше взять ТППэп 20*2*0,5.
Так же по стояку придется тянуть четыре жилы к следующему БК-100! Можно ли их завести в упомянутый выше провод? Или стоит тянуть отдельным?
Какими проводами осуществлять коммутацию этажных устройств?
Очень жду комментариев! smile.gif
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Nov 21 2008, 07:09
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Про импортные и малоизвестные кабели можно говоить сколько угодно, но проблема в том, что в этом почти нет практического смысла. Если в ваших краях или у ваших поставщиков имеется какой-то кабель то совсмем не обязательно что он доступен по всей стране... Чаще всего кинешся, и даже в Интренет-е не сразу найдёшь в продаже какой-то кабель/провод. Надо говорить об известных вещах таких котые можно где угодно найти... если не их то зная что искать не трудно подобрать аналоги...
Русская система маркировки кабелей ещё более-менее поддаётся расшифровке, чего нельзя сказать о иностранных кабелях... там начинаешь что-то искать и попадаются совершенно протеворечивые данные, в итоге пока не увидишь, не подержишь в руках кабель лучше не заказывать.

Вспоминаю чему меня некогда учили...:
КСПВ(Г) кабели почти специализированные для наших целей - (кабель для монтажа систем сигнализации - Кабель Сигнализации Полиэтиленовая изоляция в Виниловой (ПВХ) оболочке).

МКГС это гибкий вариант МКС кабеля... порившись по Интернету нашёл подсказку - вероятно Монтажный Кабель Сигнализации, букв указывающих материал изоляции нет по той причине что и изоляция и оболочка из ПВХ-изоляции... Так уж принято по русской системе что ПВХ-изоляция считается основной (и правельно) и поэтому без буквы. Что-ж выходит что Ваш МКГС отличается от КСПВГ только материалом внутриней изоляции, снаружи получается их и не отличишь даже.
Винил кончно лучше полиэтилена - полиэтилен ведёт себя в некотором смысле как пластилин, вытягивается и мнётся... но думаю это не повод заказывать такой кабель чёрт знает откуда.

Кстати, по правилам электромонтажа все гибкие провода необходимо облуживать или опресовывать в гильзу, чтобы обеспечить одинаковый контакт со всеми жилками, а облуженные провода будут ломаться ещё больше чем негибкие. Так что всё зависит от приёмов монтажа.

AS-CAB012 на сколько удалось выяснить это гибкий кабель с лужёными жилами в неизвестно какой изоляции сечением 0,22... Что-ж думаю для домофона это слишком хороший кабель... Если даже компьютерные сети не тянут лужёным проводом (и понятно, витую пару придумали как дешёвый кабель), так зачем такая роскошь домофону? Вы бы ещё посеребренный провод взяли...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Spy   Марка кабелей для системы аудиодомофонии   May 12 2008, 11:14
TS128   ТППэп - это обыкновенный советский телефонный кабе...   May 12 2008, 12:59
Spy   Нашел кабеля: http://www.ceam.ru/production/safety...   May 12 2008, 17:00
Spy   Заходите ко мне на Сайт и на форум   May 14 2008, 16:35
Ivanych   Мы используем КСПВ 10х0.4 и КСПВ 4х0.4 - для прокл...   Oct 6 2008, 23:47
Бугор   Тут все хвалят КСПВ, а я не буду! Плохой кабел...   Nov 19 2008, 11:32
TS128   Есть КСПВ, а есть КСПВГ (гибкий).... незнаю чем он...   Nov 19 2008, 16:58
sergey5101   На малоквартирных подъездах (10-24 кв.) сейчас при...   Nov 20 2008, 13:20
Бугор   Про работу с ШТЛП и вспоминать не хочу, прежний ше...   Nov 20 2008, 17:32
TS128   Про импортные и малоизвестные кабели можно говоить...   Nov 21 2008, 07:09
sergey5101   А что ... и взяли бы. Если предложенный кабель бы...   Nov 21 2008, 21:05
vesna   При проектировании системы аудиодомофонии встал в...   May 26 2009, 00:57
TS128   Строго говоря ШВВП 2х0,5 - это шнур! и годится...   May 26 2009, 17:23