Марка кабелей для системы аудиодомофонии, Подбор кабелей |
Марка кабелей для системы аудиодомофонии, Подбор кабелей |
| Spy |
May 12 2008, 11:14
Post
#1
|
|
Unregistered |
При проектировании системы аудиодомофонии встал вопрос о марке используемого кабеля. Может кто-то посоветует, что выбрать?
Смотрел в аналогичных проектах там кабель ТППэп 10*2*0,5. Если я использую БК-100 то на координатно - матричную шину уходит 20 жил! + необходимо резервирование! Таким образом лучше взять ТППэп 20*2*0,5. Так же по стояку придется тянуть четыре жилы к следующему БК-100! Можно ли их завести в упомянутый выше провод? Или стоит тянуть отдельным? Какими проводами осуществлять коммутацию этажных устройств? Очень жду комментариев! |
![]() ![]() |
| Бугор |
Nov 19 2008, 11:32
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 30 Joined: 26-June 07 From: Ростов-на-Дону Member No.: 1 976 |
Тут все хвалят КСПВ, а я не буду! Плохой кабель, и это если очень мягко выразится! Изоляция жесткая, а жилы хлипкие, проще перерезать жилу чем изоляцию.
Начинал я работать с МКГСом – вот это Кабель. В домах где его протянули, про коммутацию давно забыли т.е. никаких проблем. Год назад решили сэкономить – перешли на КСПВ (разница – копеечная). Но! "Экономия" обернулась проблемами! К этим домам не зарастает тропа сервисника, то обрыв, то коротыш, то скрутка не контачит (жилы у КСПВ ломкие на изгиб и в тоже время изоленту протыкают с большим удовольствием). В настоящее время вновь стали ставить МКГС, с ним работать одно удовольствие! МКГС 10х0,22 и МКГС 4х0,22 – стояки, МКГС 2х0,12 – трубки. Для частных случаев есть МКГС 6х0,22 и МКГС 8х0,22 |
Spy Марка кабелей для системы аудиодомофонии May 12 2008, 11:14
TS128 ТППэп - это обыкновенный советский телефонный кабе... May 12 2008, 12:59
Spy Нашел кабеля:
http://www.ceam.ru/production/safety... May 12 2008, 17:00
Spy Заходите ко мне на Сайт
и на форум May 14 2008, 16:35
Ivanych Мы используем КСПВ 10х0.4 и КСПВ 4х0.4 - для прокл... Oct 6 2008, 23:47
TS128 Есть КСПВ, а есть КСПВГ (гибкий).... незнаю чем он... Nov 19 2008, 16:58
sergey5101 На малоквартирных подъездах (10-24 кв.) сейчас при... Nov 20 2008, 13:20
Бугор Про работу с ШТЛП и вспоминать не хочу, прежний ше... Nov 20 2008, 17:32
TS128 Про импортные и малоизвестные кабели можно говоить... Nov 21 2008, 07:09
sergey5101
А что ... и взяли бы. Если предложенный кабель бы... Nov 21 2008, 21:05
vesna
При проектировании системы аудиодомофонии встал в... May 26 2009, 00:57
TS128 Строго говоря ШВВП 2х0,5 - это шнур! и годится... May 26 2009, 17:23![]() ![]() |