Перестал открываться подъездный замок, С трубки из квартиры |
Перестал открываться подъездный замок, С трубки из квартиры |
| Motto |
Feb 22 2007, 22:17
Post
#1
|
|
Unregistered |
Сегодня ездил на вызов. Проблема такая, на трубке нажимают кнопку открыть дверь и ничего не происходит, в смысле замок не открывается. Вызов проходит, жилец и посетитель говорят друг с другом, а вот замок не открывается. Опытным путем выяснил, что проблема не в одной квартире (тогда можно было бы предположить неисправность трубки), а в нескольких. Но вот во всех ли или только в нескольких пока сказать не могу.
Схем Визитовского оборудования у меня нет и вряд ли будут. Собрать на стенде оборудование и осциллографом ловить сигналы в разных режимах у меня тоже нет возможности. Поэтому прошу, просто объясните, кто виноват и что делать??? Буду очень признателен, если объясните физику процесса, т.е. что вообще происходит, какой сигнал посылает трубка, по какой линии БК его передает на БУД, БУД смотрит с какой квартиры идет открытие замка или ему всё равно....??? |
![]() ![]() |
| TS128 |
Feb 24 2007, 12:52
Post
#2
|
|
Unregistered |
И если говорить о плохих контактах то
GND - это земля (общий), +E (или EK) - питание БК - эти провода подозревать в плохом контакте трудно остаются Line - видимо линия связи и Sel - селект - выбор, т.е. что-то для цифровой логики при полном отсутствии контакта на Line или GND - БУД выдаёт ошибку (типа нет такой трубки), при отсутствии контакта на EK и Sel - вообще "не видит" БК (один короткий тон). В случаи с не открыванием замка, скорее всего контакт на Line и Sel есть частично, т.е. из-за плохого контакта получается "через конденсатор" или повышенное сопротивление... |
| Николай (Якутск) |
Feb 24 2007, 17:09
Post
#3
|
|
Unregistered |
И если говорить о плохих контактах то GND - это земля (общий), +E (или EK) - питание БК - эти провода подозревать в плохом контакте трудно остаются Line - видимо линия связи и Sel - селект - выбор, т.е. что-то для цифровой логики при полном отсутствии контакта на Line или GND - БУД выдаёт ошибку (типа нет такой трубки), при отсутствии контакта на EK и Sel - вообще "не видит" БК (один короткий тон). В случаи с не открыванием замка, скорее всего контакт на Line и Sel есть частично, т.е. из-за плохого контакта получается "через конденсатор" или повышенное сопротивление... Полностью согласен с Вашими мыслями. У меня БВД SМ100. |
Motto Перестал открываться подъездный замок Feb 22 2007, 22:17
TS128 Да я думаю почти всегда можно обойтись одинм лишь ... Feb 24 2007, 03:03
Николай (Якутск)
Сегодня ездил на вызов. Проблема такая, на трубке... Feb 24 2007, 11:02
TS128
Такая же проблема была у меня неделю назад (после... Feb 24 2007, 12:21
Игорь(Красноярск)
Сегодня ездил на вызов. Проблема такая, на трубке... Feb 26 2007, 05:48
Николай (Якутск)
Николай! Уперся с такой же фигней на БВД М-20... Feb 26 2007, 16:58
Игорь(Красноярск)
Может переполюсовка где есть, КЗ трубки? (извиняю... Feb 27 2007, 04:30
BlackCat Здравствуйте, у меня в подъезде стоит следующее об... Jun 24 2007, 18:49
TS128
Здравствуйте, у меня в подъезде стоит следующее о... Jun 24 2007, 20:25
BlackCat
Ну, это Вы лишнее написали, упоминать доводчик, д... Jun 26 2007, 09:49
no_mk2004 Если система не открывает с трубок рекомендую след... Jun 26 2007, 10:34
BlackCat
Подтянул контакты между БК и БУД, а так-же и с бл... Jun 26 2007, 20:24
no_mk2004
Поменял БУД - не помогло... Поменял БВД все зараб... Jun 27 2007, 10:04
TS128 Очень странные вещи Вы говорите...
БВД-311 или бло... Jun 27 2007, 22:58![]() ![]() |