Сегодня ездил на вызов. Проблема такая, на трубке нажимают кнопку открыть дверь и ничего не происходит, в смысле замок не открывается. Вызов проходит, жилец и посетитель говорят друг с другом, а вот замок не открывается. Опытным путем выяснил, что проблема не в одной квартире (тогда можно было бы предположить неисправность трубки), а в нескольких. Но вот во всех ли или только в нескольких пока сказать не могу.
Схем Визитовского оборудования у меня нет и вряд ли будут. Собрать на стенде оборудование и осциллографом ловить сигналы в разных режимах у меня тоже нет возможности. Поэтому прошу, просто объясните, кто виноват и что делать??? ![]() Буду очень признателен, если объясните физику процесса, т.е. что вообще происходит, какой сигнал посылает трубка, по какой линии БК его передает на БУД, БУД смотрит с какой квартиры идет открытие замка или ему всё равно....??? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
И если говорить о плохих контактах то
GND - это земля (общий), +E (или EK) - питание БК - эти провода подозревать в плохом контакте трудно остаются Line - видимо линия связи и Sel - селект - выбор, т.е. что-то для цифровой логики при полном отсутствии контакта на Line или GND - БУД выдаёт ошибку (типа нет такой трубки), при отсутствии контакта на EK и Sel - вообще "не видит" БК (один короткий тон). В случаи с не открыванием замка, скорее всего контакт на Line и Sel есть частично, т.е. из-за плохого контакта получается "через конденсатор" или повышенное сопротивление... |
![]() ![]() |