Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

16 БВД-407

, Подключение БВД-407 к пульту консьержа
Vitaliy
post Nov 1 2008, 11:03
Post #1


Unregistered









Уважаемые господа!
Есть задача:
Из помещении автостоянки есть 16 выходов оборудованных электромагнитными замками, необходимо обеспечить возможность выхода жильцов через двери автостоянки по RF считывателям, а также в случае отсутствия ключа связаться с постом охраны с блока вызова, чтобы охранники могли открыть дверь.
Вопрос: Можно ли увязать 16 БВД 407 с пультом консьержа на посту охраны, если да то как?
если нельзя то с помощью какого оборудования можно решить данную задачу, чтобы на посту охраны было по минимуму оборудования?
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Nov 1 2008, 22:20
Post #2


Unregistered









Несколько БВД-407 совместно работать не могут.
Из наиболее приемлимых, при ваших тех. условиях могу предложить такой вариант:
16 шт. БВД-408 (это по внешнему виду тоже что БВД-407, но без кнопок и без "мозгов", мозги в БУД-408)

16 шт. BS-1 кнопочных панелей на 1 абонента (в нашем случае охранника)

16 шт. БУД-408 - это мозг каждого отдельного выхода - он обеспечивает питание БВД-408 и BS-1, помнит до 480 ключей (а БВД-407 только 80 ключей помнит) обеспечивает питанием замок (если у вас уже от чего-то запитаны замки, возможно лучше зпаитать их от БУД. Если замки электромагнитные и потребляют более 0,6-0,7 А (хотя мало вероятно встретить такие замки) или по иным причинам нет возможности запитать замки от БУД-408, придётся развязывать управление замком при помощи внешнего блока реле.

8 шт. БК-A418 - Блок соеденяющий два БУД-408 с пультом консъержа

2 шт. TU-418 - "мозг" пульта консъержа ПК-800

2 шт. ТК-401D - терминал (пульт) консъержа.

Одним пультом консъержа обойтись тоже реально, но для этого потребуется ставить на двери БУД-420М, а они работают только с БВД (панелью на двери) 431. Это БВД с клавитурой для набора номера квартиры, но там есть и кнопка вызова консъержа.

Система консъержа ПК-800 работать с максимум 4 подъездами, для этого в каждый подъезд устанавливается блок БК-A418 и все блоки соеденяются паралельно 4 проводами. Тамким образом к охраннику у вас будут заходить всего 8 проводов к 2 пультам консъержа от от 16 входов, не считая видеосигнала... Про видео, вы не сказали как хотите организовать. Но 4 подъезда в нашем случае мы превращаем в 8. Это достигается благодаря тому, что на один "подъезд" может быть несколько независемых входов, котрые объеденяет только общая сеть трубок (котрой у вас как я понимаю не будет) и БК-A418, котый садится всегда на линию коммутаторов трубок. БУД-408 поддерживает только 2 входа в подъезд, а БУД-420М 4 входа. Ваши входы вам придётся объеденнить в группы по 2 входа и протянуть между входами в группе линию из 4 проводов, эту линию подключить к БК-A418, расположенную в близи одного из БУД в группе.
Таким образом можно подключить 8 входов на 1 пульт консъержа и охранник сможет устававливать связь по своему желанию с любым из входов и с любого входа можно будет вызвать охранника, у охранника высветится номер входа. Номера входов однако могут быть только в таком формате 11, 12, 21, 22 и т.д. - перавя цифра номер "подъезда", а в нашем случае группы из 2 входов, вторая цифра 1 или 2 номер входа в группе.

Тепрь про блоки реле... Вы сказали что замки уже есть, а от чего они сейчас работают? Что ими управляет? Если ничего серьъёзного то думаю проще полностью предать управление замками БУД-ам. Если этого сделать по каким-то причинам нельзя то нужно ставить рзвязку через реле. Наример можно взять блок реле от систем охранно-пожарной сигнализации, скажем "Блок реле БР" - это небольшая плата мощным электромагнитным реле, проводами упрапвления и клеммами для подключения нагрузки. Провода управления подключаются на DL- DL+ БУД-408, а клеммы к цепи замка.
Go to the top of the page
+Quote Post
Vitaliy
post Nov 5 2008, 15:48
Post #3


Unregistered









Огромное спасибо за Вашу консультацию.
Жаль что 407 нельзя.
Видео хотим свести отдельно на регистратор.
Для питания электромагнитных замков скорее всего используем БУД.
Будем выбирать какую из двух схем использовать.

Большое спасибо за предложенный вариант!
Но на существующем объекте хотелось бы использовать Визит.