Уважаемые господа!
Есть задача: Из помещении автостоянки есть 16 выходов оборудованных электромагнитными замками, необходимо обеспечить возможность выхода жильцов через двери автостоянки по RF считывателям, а также в случае отсутствия ключа связаться с постом охраны с блока вызова, чтобы охранники могли открыть дверь. Вопрос: Можно ли увязать 16 БВД 407 с пультом консьержа на посту охраны, если да то как? если нельзя то с помощью какого оборудования можно решить данную задачу, чтобы на посту охраны было по минимуму оборудования? Заранее благодарен за Ваши ответы. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Nov 1 2008, 22:20
Post
#2
|
|
Unregistered |
Несколько БВД-407 совместно работать не могут.
Из наиболее приемлимых, при ваших тех. условиях могу предложить такой вариант: 16 шт. БВД-408 (это по внешнему виду тоже что БВД-407, но без кнопок и без "мозгов", мозги в БУД-408) 16 шт. BS-1 кнопочных панелей на 1 абонента (в нашем случае охранника) 16 шт. БУД-408 - это мозг каждого отдельного выхода - он обеспечивает питание БВД-408 и BS-1, помнит до 480 ключей (а БВД-407 только 80 ключей помнит) обеспечивает питанием замок (если у вас уже от чего-то запитаны замки, возможно лучше зпаитать их от БУД. Если замки электромагнитные и потребляют более 0,6-0,7 А (хотя мало вероятно встретить такие замки) или по иным причинам нет возможности запитать замки от БУД-408, придётся развязывать управление замком при помощи внешнего блока реле. 8 шт. БК-A418 - Блок соеденяющий два БУД-408 с пультом консъержа 2 шт. TU-418 - "мозг" пульта консъержа ПК-800 2 шт. ТК-401D - терминал (пульт) консъержа. Одним пультом консъержа обойтись тоже реально, но для этого потребуется ставить на двери БУД-420М, а они работают только с БВД (панелью на двери) 431. Это БВД с клавитурой для набора номера квартиры, но там есть и кнопка вызова консъержа. Система консъержа ПК-800 работать с максимум 4 подъездами, для этого в каждый подъезд устанавливается блок БК-A418 и все блоки соеденяются паралельно 4 проводами. Тамким образом к охраннику у вас будут заходить всего 8 проводов к 2 пультам консъержа от от 16 входов, не считая видеосигнала... Про видео, вы не сказали как хотите организовать. Но 4 подъезда в нашем случае мы превращаем в 8. Это достигается благодаря тому, что на один "подъезд" может быть несколько независемых входов, котрые объеденяет только общая сеть трубок (котрой у вас как я понимаю не будет) и БК-A418, котый садится всегда на линию коммутаторов трубок. БУД-408 поддерживает только 2 входа в подъезд, а БУД-420М 4 входа. Ваши входы вам придётся объеденнить в группы по 2 входа и протянуть между входами в группе линию из 4 проводов, эту линию подключить к БК-A418, расположенную в близи одного из БУД в группе. Таким образом можно подключить 8 входов на 1 пульт консъержа и охранник сможет устававливать связь по своему желанию с любым из входов и с любого входа можно будет вызвать охранника, у охранника высветится номер входа. Номера входов однако могут быть только в таком формате 11, 12, 21, 22 и т.д. - перавя цифра номер "подъезда", а в нашем случае группы из 2 входов, вторая цифра 1 или 2 номер входа в группе. Тепрь про блоки реле... Вы сказали что замки уже есть, а от чего они сейчас работают? Что ими управляет? Если ничего серьъёзного то думаю проще полностью предать управление замками БУД-ам. Если этого сделать по каким-то причинам нельзя то нужно ставить рзвязку через реле. Наример можно взять блок реле от систем охранно-пожарной сигнализации, скажем "Блок реле БР" - это небольшая плата мощным электромагнитным реле, проводами упрапвления и клеммами для подключения нагрузки. Провода управления подключаются на DL- DL+ БУД-408, а клеммы к цепи замка. |
Vitaliy 16 БВД-407 Nov 1 2008, 11:03
PAN
Уважаемые господа!
Есть задача:
Из помещении ... Nov 1 2008, 20:52
Vitaliy Огромное спасибо за Вашу консультацию.
Жаль что 40... Nov 5 2008, 15:48
PTK
Огромное спасибо за Вашу консультацию.
Жаль что 4... Nov 14 2008, 14:45
TS128 Ну в принцепе можно ещё поставить 15 шт. БКМ-440 и... Nov 6 2008, 00:03
TS128
В этом случае недостаток в том, что охранник нико... Nov 15 2008, 04:41![]() ![]() |