![]() Марка кабелей для системы аудиодомофонии, Подбор кабелей |
![]() Марка кабелей для системы аудиодомофонии, Подбор кабелей |
Spy |
![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
При проектировании системы аудиодомофонии встал вопрос о марке используемого кабеля. Может кто-то посоветует, что выбрать?
Смотрел в аналогичных проектах там кабель ТППэп 10*2*0,5. Если я использую БК-100 то на координатно - матричную шину уходит 20 жил! + необходимо резервирование! Таким образом лучше взять ТППэп 20*2*0,5. Так же по стояку придется тянуть четыре жилы к следующему БК-100! Можно ли их завести в упомянутый выше провод? Или стоит тянуть отдельным? Какими проводами осуществлять коммутацию этажных устройств? Очень жду комментариев! ![]() |
![]() ![]() |
Ivanych |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Мы используем КСПВ 10х0.4 и КСПВ 4х0.4 - для прокладки по стоякам и КСПВ 2х0.5 - на трубки в квартирах. Проблем пока не возникало.
|
![]() ![]() |