Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Буд 302м и RD-3

, подключить
stiker
post Nov 10 2015, 13:04
Post #1


Пользователь
**

Group: User
Posts: 72
Joined: 9-November 10
Member No.: 46 444



Есть ли возможность подключить считыватель ключей RF RD-3(или Считыватель Proximity бесконтактный) к БУД-302М ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 6)
b_oleg
post Nov 10 2015, 16:32
Post #2


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(stiker @ Nov 10 2015, 13:04) *
Есть ли возможность подключить считыватель ключей RF RD-3(или Считыватель Proximity бесконтактный) к БУД-302М ?
RD-3 можно подключить к БУД302М (на вход ТМ).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 10 2015, 20:46
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(stiker @ Nov 10 2015, 13:04) *

Есть ли возможность подключить считыватель ключей RF RD-3(или Считыватель Proximity бесконтактный) к БУД-302М ?


На вход ТМ БУД-а можно подключить любой считыватель,
который имеет выход эмуляции ТМ ключей.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
stiker
post Nov 12 2015, 11:47
Post #4


Пользователь
**

Group: User
Posts: 72
Joined: 9-November 10
Member No.: 46 444



Цитата(b_oleg @ Nov 10 2015, 16:32) *

RD-3 можно подключить к БУД302М (на вход ТМ).

А какой именно провод(цвет) подключать от RD-3 на TM и какой второй провод ?
Подскажите как именно подключить
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Nov 12 2015, 17:08
Post #5


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(stiker @ Nov 12 2015, 11:47) *

А какой именно провод(цвет) подключать от RD-3 на TM и какой второй провод ?
Подскажите как именно подключить
Красный от RD-3 -> на +Е БУДа, черный -> на GND, белый -> на ТМ.
Синий - свободный, к БУД-302М его подключить так просто не получится. Сигнализация открывания будет только на БВД.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
stiker
post Nov 13 2015, 18:26
Post #6


Пользователь
**

Group: User
Posts: 72
Joined: 9-November 10
Member No.: 46 444



Цитата(b_oleg @ Nov 12 2015, 17:08) *

Красный от RD-3 -> на +Е БУДа, черный -> на GND, белый -> на ТМ.
Синий - свободный, к БУД-302М его подключить так просто не получится. Сигнализация открывания будет только на БВД.

Спасибо. БВД подключен к БУДу согласно схеме, считыватель нужен в роли дополнительного.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 13 2015, 20:25
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(stiker @ Nov 13 2015, 18:26) *

Спасибо. БВД подключен к БУДу согласно схеме, считыватель нужен в роли дополнительного.


Как дополнительный - ставите CP-Z2 ( подключаете его к +Е, GND, ТМ ) и всё работает.....