![]() ПРОПАЛО ВИДЕО, Звук есть, замок открывается, а картинки нет |
![]() ПРОПАЛО ВИДЕО, Звук есть, замок открывается, а картинки нет |
Dmitr |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 7-January 13 Member No.: 47 658 ![]() |
Здравствуйте, в подъезде установлено оборудование: Блок вызова домофона БВД-431, БУД-420М, блок коммутации домофона БК-4V (по 2 на каждом этаже, всего 20 этажей). Поступила жалоба, ПРОПАЛО ВИДЕО. Звук есть, замок открывается, а картинки нет. При подключении монитора напрямую к вызывной панели (до первого БК-4V), изображение отличное. При прозвоне магистральной линии (с отключенной вызывной панелью), показывает замыкание на коаксиале. Защищает ли БК-4V магистральную линию, в случае если коротыш где-нибудь на проводе от БК-4V до монитора в квартире. Или если в квартире замкнули провода, изображения не будет во всем подъезде??? Есть ли какие-то методы поиска КЗ. на видео, или только прохождением подряд по всем 20 этажам???
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Если все смонтировано правильно, в соответствии с заводской схемой, то замыкание видео на абонентском отводе не оказывает никакого влияния на магистраль.
Метод поиска - обычный - половинное деление. Разрываем на 10-м этаже, смотрим куда КЗ. Вверх, значит соединяем и идем на 15-й. Находится за несколько итераций. Требуется только доступ к щиткам и немного логики -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Dmitr |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 7-January 13 Member No.: 47 658 ![]() |
Если все смонтировано правильно, в соответствии с заводской схемой, то замыкание видео на абонентском отводе не оказывает никакого влияния на магистраль. Метод поиска - обычный - половинное деление. Разрываем на 10-м этаже, смотрим куда КЗ. Вверх, значит соединяем и идем на 15-й. Находится за несколько итераций. Требуется только доступ к щиткам и немного логики БК между этажами смонтированы по заводской схеме: контакты VI и VG БК-4V на следующих этажах, соединяются с выходными контактами VО и VG предыдущего БК-4V. Но на этаже по два БК (т.к.6 квартир). Линия на второй БК идет от VО и VG первого, но заходят не на VI и VG, а также на VО и VG. Насколько это корректно??? |
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Vi Vo - без разницы. Это транзитные клеммы, они там параллельно соединены. В принципе, нежелательно делать отводы от магистрали. Могут появится помехи на изображении. Впрочем, при коротких отводах, ничего особо страшного нет.
На последнем этаже резистор на 82 Ома поставлен? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Dmitr |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 7-January 13 Member No.: 47 658 ![]() |
Vi Vo - без разницы. Это транзитные клеммы, они там параллельно соединены. В принципе, нежелательно делать отводы от магистрали. Могут появится помехи на изображении. Впрочем, при коротких отводах, ничего особо страшного нет. На последнем этаже резистор на 82 Ома поставлен? Да, на последнем этаже резистор есть. Спасибо за помощь, завтра буду искать причину "КЗ" |
![]() ![]() |