![]() БВД-SM101, Не срабатывает ЭМ замок |
![]() БВД-SM101, Не срабатывает ЭМ замок |
Grover |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
Часть ключей нормально опознается,но ЭМ замок не срабатывает (не снимается питание). Остальные ключи срабатывают нормально. Началось сие,где то дня три тому назад. Перед этим было отключение питания. Но система работает уже лет 8 и таких отключений ранее было много.
Добавлю: от кнопки срабатывает без замечаний .Посты по БВД SM100 просмотрел,но там вроде не мой случай. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
SM101 - 8 лет?? Они сравнительно недавно начали выпускаться
Наверно SM100? Я правильно понял, что ключ "нормально опознается" - значит что блок вызова переходит в режим "входите", но замок остается закрытым? Тогда, скорее всего, неисправность реле в нем. Довольно вероятный дефект для восьмилетнего блока. Или Вы имеете ввиду, что ранее работавший ключ выдает ошибку? Тогда возможен сбой в памяти... -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Grover |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
SM101 - 8 лет?? Они сравнительно недавно начали выпускаться Наверно SM100? Я правильно понял, что ключ "нормально опознается" - значит что блок вызова переходит в режим "входите", но замок остается закрытым? Тогда, скорее всего, неисправность реле в нем. Довольно вероятный дефект для восьмилетнего блока. Или Вы имеете ввиду, что ранее работавший ключ выдает ошибку? Тогда возможен сбой в памяти... Да,разумеется SM100. Часть ранее работавших ключей ,включает режим "Входите",но ЭМ не отключается,остальная часть ключей работает нормально. От кнопки ЭМ отключается стабильно и от квартирной кнопки,которая на трубке,тоже все нормально. Сигнала "Ошибка" нет. |
petr5555 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Прямо фильм ужасов.
Часть ключей открывает, другая ошибку не выдаёт, но не открывает... Если бы реле сдохло, то всё бы не работало (и трубки и ключи). А кнопка выхода может работать прекрасно, так как там обычно есть цепь принудительного снятия питания с замка. Может просто проверить время открытия замка? |
Grover |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
Прямо фильм ужасов. Часть ключей открывает, другая ошибку не выдаёт, но не открывает... Если бы реле сдохло, то всё бы не работало (и трубки и ключи). А кнопка выхода может работать прекрасно, так как там обычно есть цепь принудительного снятия питания с замка. Может просто проверить время открытия замка? Вот именно! Тихий ужас. Как вариант появления глюка - использование клонированных ключей? Ну, это в порядке бреда. |
alex_t2 |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Эта часть ключей СТАБИЛЬНО не открывает, или через раз?
Это сами наблюдали, или со слов жителей? Неисправность реле так и проявляется обычно - или нестабильно открывается или наоборот - не закрывается иногда. Там чисто механические проблемы с контактами, поэтому начинается такая гульба. Бывает дефект защитного стабилитрона в панели, при котором занижено напряжение на считывателе (норма - 5 - 5.5 В) - тогда действительно, часть ключей может не работать, особенно неоригинальных. Но при этом ключ будет или молчать при прикладывании, или выдавать ошибку, но никак не штатный сигнал открывания. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Grover |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
Эта часть ключей СТАБИЛЬНО не открывает, или через раз? Это сами наблюдали, или со слов жителей? Неисправность реле так и проявляется обычно - или нестабильно открывается или наоборот - не закрывается иногда. Там чисто механические проблемы с контактами, поэтому начинается такая гульба. Бывает дефект защитного стабилитрона в панели, при котором занижено напряжение на считывателе (норма - 5 - 5.5 В) - тогда действительно, часть ключей может не работать, особенно неоригинальных. Но при этом ключ будет или молчать при прикладывании, или выдавать ошибку, но никак не штатный сигнал открывания. "Дефектная"часть ключей иногда открывает 1из 10 попыток или больше."Нормальные" ключи открывают всегда. Проверял лично 6 ключей (20 квартир в подъезде),это те,что не могли открыть и лично приходилось им открывать изнутри.Каждый такой ключ проверял раз по 20. Все остальные "ключи" ко мне не обращались,тк у них все открывалось. Повторюсь,"ошибка" не возникала, не было и кратковременного срабатывания ЭМ. |
alex_t2 |
![]()
Post
#8
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Тогда замеряйте напряжение на считывателе. Если меньше 5 вольт - скорее всего битый стабилитрон (утечка)
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Grover |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
|
alex_t2 |
![]()
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
4.2 маловато, вообще говоря, обычно больше 5. Хотя в допуск, конечно, входит, но там у Визита на питании стабилитрон на 5.6 Вольт, луза туда притянута просто резистором, соответственно на пустой лузе должно быть полное питание.
Чудес не бывает - цепь управления реле одна на все, там нет деления на плохие и хорошие ключи. Я бы сначала выкусил стабилитрон, если не поможет - перепаять реле. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
petr5555 |
![]()
Post
#11
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
? Но "Дефектный ключ" отрабатывает процедуру "Входите"! А как быть с "Нормальными" ключами? Сходил ,замерил 4,2 В. Вроде в допуск влазит. Совсем интересно ! Попробуйте плохие ключи стереть, а потом записать заново... И просто записать несколько новых ключей и проверить их работу.... |
алексг |
![]()
Post
#12
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 30-July 12 Member No.: 47 420 ![]() |
А замки визитовские стоят? Как вариант - может начала умирать система размагничивания? Кстати - а Ваш ключ как работает?
|
Grover |
![]()
Post
#13
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
|
Grover |
![]()
Post
#14
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
Вроде само прошло,только от этого не легче. Что ж было?
|
petr5555 |
![]()
Post
#15
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
|
Grover |
![]()
Post
#16
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-July 13 Member No.: 47 912 ![]() |
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 09:09 |