Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БВД М200

, Если установлена DS1996 невозможен набор квартир
shik
post Mar 5 2013, 11:01
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 721



Доброго времени суток! Уважаемые, подскажите по ситуации с БВД М200. Моя организация по просьбе одной УК установила несколько домофонов марки «Визит», в новом многоквартирном доме. Схема установки классическая, все согласно инструкции производителя: М200 + БК100 + БП, замок, кнопка «выход». Все «визитовское» все прекрасно работает, акромя одного подьезда. После установки прошло около 2-х месяцев, начали поступать жалобы жильцов, приехали на место и обнаружили, что при наборе любой из квартир с номерами 92-145 ( установлены 2 шт. БК100) на БВД загорается и гаснет светодиод «ждите ответа» и тут же загорается «ошибка», от ключа ТМ и кнопки «выход» дверь открывается. Так как установка и обслуживание домофонов не входит в основное направление деятельности нашей организации, обычно, дабы сэкономить время и нервы у нас имеется определенный зип, заменой платы БВД или БП обычно и решается вся проблема. Также поступили и в этот раз, но замена платы БВД результата не принесла, и выяснилась одна непонятная для нас деталь: если извлечь микросхему DS1996 из БВД, то прекрасно все работает - вызовы в квартиры поступают, из квартир при нажатии кнопки на УКП дверь открывается, но ключи ТМ естественно не работают. «АГА» сказали мы – глюкнула микросхема DS1996, тут же воткнули абсолютно новую микросхему, но результата данная операция не принесла, что с новой, что со старой микросхемой, при наборе квартиры БВД выдает «ошибка».
Если для Вас вопрос «ламерский», то для нас данная ситуация не типичная, по этому прошу не ругаться, а подсказать где искать неисправность.
PS: поиск по форуму не дал результатов.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 4)
alex_t2
post Mar 5 2013, 11:47
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Дополнительный вопрос:
данные из старой DS1996 Вы перенесли в новую? Чем?
Ощущение такое, что у Вас программно выключены вызовы в квартиры.
Возможно, в результате какого-либо сбоя, либо целенаправленно.
Попробуйте просто по инструкции выполнить включение вызова в квартиру, и проверьте. Если все заработает, то, наверно, самым быстрым решением будет включение всех квартир вручную, хотя и потребует довольно долгого топтания клавиатуры БВД, зато не потребуются никакие допустройства типа программатора.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
shik
post Mar 5 2013, 12:09
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 721



[quote name='alex_t2' date='Mar 5 2013, 12:47' post='23837']
Дополнительный вопрос:
данные из старой DS1996 Вы перенесли в новую? Чем? [/quote]

данные из старой DS1996 не переносили, просто подключили чистую DS1996, ключи понятно, что не работают, но возможность набора квартир должна быть, а её нет.

[/quote] Ощущение такое, что у Вас программно выключены вызовы в квартиры.
Возможно, в результате какого-либо сбоя, либо целенаправленно.
Попробуйте просто по инструкции выполнить включение вызова в квартиру, и проверьте. Если все заработает, то, наверно, самым быстрым решением будет включение всех квартир вручную, хотя и потребует довольно долгого топтания клавиатуры БВД, зато не потребуются никакие допустройства типа программатора.
[/quote]

Мысль про программное отключение вазовов в квартиры тоже была, попробовали включить несколько квартир-ни чего не изменилось
Логически не понятно почему без микросхемы работает вызов в квартиры а с ней-нет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Mar 5 2013, 14:12
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Если без памяти вызов в квартиры работает, то проблема с максимальной вероятностью в настройках, сохраненных там.
Сказать что-либо более конкретное, не имея дампа памяти, не смогу.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
shik
post Mar 12 2013, 09:23
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 721



В общем вроде "победили". Дело не в микросхеме, просто так совпало. Когда бвд держишь в руке не касаясь двери (металл) все работает, как только вставляем БВД в посадочное место в двери, начинается канитель с ошибкой. БВД заземлен, прозвонили кабеля идущие к бк100, кнопке, замку, просмотрели на излом и касание какой-нибудь жилы на дверь. Но найти причину не удалось-все само пропало, видать когда дергали-звонили контакт с дверью "ушел". Пока замечаний по работе домофона нет. Но себе заметку сделали с этим подъездом
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)