Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Переодически неоткрывает

Ромарио
post Nov 29 2012, 17:06
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 36
Joined: 31-January 12
Member No.: 47 131



Здравствуйте!

Оборудование:
-БВД-SM100
-БПД18/12
-БК-30

Жильци обратились, что домофон переодически не открывет ни с ключей ни с кнопки.
Приходил два раза все смотрел все нормально при мне работал идеально.

Подскажите в чем может быть проблема.

Заранее благодарю.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 11)
alex_t2
post Nov 29 2012, 17:11
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Обычно при таких симптомах менял реле.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромарио
post Nov 29 2012, 17:36
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 36
Joined: 31-January 12
Member No.: 47 131



Цитата(alex_t2 @ Nov 29 2012, 18:11) *

Обычно при таких симптомах менял реле.


А не подскажете случайно марку реле.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Nov 29 2012, 17:51
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Там вроде как и везде у Визита.
Под рукой SM-100 нет, а в БУД-420 стоит HJR-4102-L-12V
Аналогов наверняка много


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромарио
post Nov 29 2012, 17:56
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 36
Joined: 31-January 12
Member No.: 47 131



Спасибо.

Попробую перепаять.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Nov 29 2012, 18:03
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



На всякий случай проверьте на внешние замыкания сначала. Может где подкорачивает. А то ремонтировать SM-ку не очень удобно.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромарио
post Nov 29 2012, 18:26
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 36
Joined: 31-January 12
Member No.: 47 131



Завтра попробую еще раз посмотреть провода, но на вряд ли.

Сегодня была ситуация такая панель БВД-311, БУД 301М и кнопка EXIT 300 подключена по инструкции как положено. Магнит не магнитит. Разобрал кнопку почистил все равно не магнитит. Замкнул где провода зеленый и белый начал магнитит потом опять перестал. В общем исключил я эти провода все вроде нормально начало работать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Nov 29 2012, 19:17
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Разобрал кнопку почистил все равно не магнитит. Замкнул где провода зеленый и белый начал магнитит потом опять перестал. В общем исключил я эти провода все вроде нормально начало работать

Это типичная "болезнь" визитовских кнопок. Белый и зеленый провода лучше не использовать. Подключаете магнит напрямую в БУД на DL+ и DL-, черный провод кнопки на GND, синий на +E, красный на OP, таким образом кнопка проработает дольше.


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромарио
post Dec 14 2012, 13:53
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 36
Joined: 31-January 12
Member No.: 47 131



Здравствуйте!

В общем поменял реле на панели SM-100. Дня 4 поработала панель нормально и опять началось. Жильцы сказали, что иной раз открывалась не с первого раза, а иной раз вообще не открывалась.

Подскажите где еще проверить, немо гложе реле так быстро сломаться?

Заранее благодарю.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 14 2012, 14:05
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Ромарио @ Dec 14 2012, 13:53) *

Здравствуйте!

В общем поменял реле на панели SM-100. Дня 4 поработала панель нормально и опять началось. Жильцы сказали, что иной раз открывалась не с первого раза, а иной раз вообще не открывалась.

Подскажите где еще проверить, немо гложе реле так быстро сломаться?

Заранее благодарю.


Смотря какое реле поставили взамен.
Если со слабыми контактами, то всё может быть.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромарио
post Dec 14 2012, 14:23
Post #11


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 36
Joined: 31-January 12
Member No.: 47 131



Реле такое поставил 842-1C-C 24VDC.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 14 2012, 15:52
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(Ромарио @ Dec 14 2012, 18:23) *

Реле такое поставил 842-1C-C 24VDC.

реле на напряжение обмотки 24V не подойдет, должно быть на 12V

По остальному нельзя ничего сказать кроме того что реле с одной группой контактов (такое и нужно)...

В общем реле может быть практически любое на напряжение 12V и с соответствующий цоколёвкой и габаритами...
User is offlineProfile CardPM