уважаеммые коллеги даброго времени суток. у меня такая ситуация.дом на 5 подъездов,и один консъерж.
1. звоня в одну квартиру попадаешь в другую
2.как поставить смещение (пример:179)коммутаторы бк-10
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 6)
alex_t2
post Nov 28 2012, 13:51
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Не хватает информации.
Сколько квартир всего, какой пульт консъержа?
Тип коммутаторов как раз безразличен, по большому счету
Зато интересно как подключен один пульт на 5 подъездов.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 28 2012, 13:54
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Если брать во внимание заголовок темы, то у вас не два а три не связанных между собой вопроса...

Начну в обратном порядке:

3. Смещения и чего-то подобного в домофонах VIZIT практически нет. Есть только БУД-302К-80, где таковое применяется, ранее был БУД-301К, что почти тоже самое, всё, в остальных моделях оборудования VIZIT никакого смещения нет! Квартира 179 подключается на D7 и E9 БК подключённого к SEL1. Квартира 200 подключаться на D0, E0 БК подключённого к SEL0. В случае БК-10 десяток у этих коммутаторов может быть всего один и он задаётся на каждом БК перемычкой. Единицы подключаются как есть. Если квартир всего меньше 100 - между SEL0 и SEL1 ставится перемычка и сотня вообще игнорируется, рассматриваются только разряд десятков и единиц.

2. Ищите неправильно подключенную квартиру - ошибки полярности подключения, параллели и т.д. Возможно замыкание в проводке.

1. Какая проблема с кнопкой - расскажите подробнее?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nevostr83
post Dec 2 2012, 21:47
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-November 12
Member No.: 47 618



прошелся по все подъездам.
1) везде стоят буд-420м и бк-а418. последние соединяются между собой проводом подписанным как "интерфейс"
2) как мне пояснила консъерж:у них стоит два пульта один на 1 под. где 88 кв.,а второй на остальные 4 подъезда.
3) недавно проверял квартиру 137. она подключена на бк10 как 72.
теперь может понятнее будет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 2 2012, 22:06
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Так. Стало понятнее. По крайней мере, с подключением пультов порядок. Значит отпадают подозрения на сбои из-за перегруза линии Ек.
Похоже, что пульты консъержа установили позже, чем выполняли пусконаладку на подъездах. Есть подозрение, что применили "гостиничную нумерацию", судя по подключению квартиры. Не знаю, из каких побуждений это делали, но если так, то Вам можно посочувствовать, т.к. пульт ПК-800 (тот, что на 4 подъезда) не поддерживает режим гостиничной нумерации, и, соответственно, нет возможности при помощи настроек исправить ситуацию. Для исправления могут потребоваться весьма серьезные работы по изменению монтажа.
Для начала гляньте положение переключателей "HOTEL" на БУД-420 если они находятся в положении ВКЛ (вправо) то все обстоит именно так. Если выкл, то, возможно, Вы ошиблись в определении настроек БК-10 квартиры 137.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nevostr83
post Dec 2 2012, 22:39
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-November 12
Member No.: 47 618



Цитата(alex_t2 @ Dec 2 2012, 22:06) *

Похоже, что пульты консъержа установили позже, чем выполняли пусконаладку на подъездах. Есть подозрение, что применили "гостиничную нумерацию", судя по подключению квартиры. Не знаю, из каких побуждений это делали, но если так, то Вам можно посочувствовать, т.к. пульт ПК-800 (тот, что на 4 подъезда) не поддерживает режим гостиничной нумерации, и, соответственно, нет возможности при помощи настроек исправить ситуацию. Для исправления могут потребоваться весьма серьезные работы по изменению монтажа.
Для начала гляньте положение переключателей "HOTEL" на БУД-420 если они находятся в положении ВКЛ (вправо) то все обстоит именно так. Если выкл, то, возможно, Вы ошиблись в определении настроек БК-10 квартиры 137.

положение переключателей "HOTEL" включен.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 2 2012, 22:54
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Н-да.
Проблема. Если монтировали не Вы, то требуйте финансирования...
Потребуется серьезное изменение монтажа, возможно нужно будет докупать блоки коммутации.


--------------------