Leks |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 ![]() |
Здравствуйте Форумчане! Ситуация следующая: дом три подъезда стояло оборудование: БВД-311, БУД-301М, БК-100. На калитку поставлено: БВД-311, БУД-302М. БУДы запараллелены. Система работает хорошо. Проявилась неисправность в 1-ом подъезде. До 10 кв. работает без укоризненно. В 10-ую проходят все звонки от 11 по 15 кв., в них же нечеткая связь. При отключении 10-й, связь в 11-ой по 15-ой хорошая. Трубки в подъездах УКП 9М. Подключал в 10-ой УКП-12, то же самое. Отключал подъезд от калитки, ситуация не меняется. Пробовал отключать по очереди трубки с 11-ой по 15-ую. Менял провод еденицы десятков. Ситуация как описано выше. При наборе 10-ой связь отличная.
Может есть идеи? P.S. по БК-100 стоит в первом и втором, в третьем БК-30. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Скорее всего локальная проблема в подъезде - переполюсовка, замыкание проводов на любой посторонний проводник или между собой. Смотрите провода от БК к абонентским устройствам.
|
Leks |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 ![]() |
|
petr5555 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Вам же сказали - ищите переполюсовку или
замыкание!!! Что все сразу лезут в БК? 99% всех таких неисправностей устраивают наши "слишком умные жильцы". |
Leks |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 ![]() |
|
alex_t2 |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Вообще-то по такому описанию
В 10-ую проходят все звонки от 11 по 15 кв., в них же нечеткая связь. есть вероятность пробоя ключа Е0 в одном из коммутаторов. К такому же проявлению приводит замыкание линии Е0 на землю и на абонентской стороне (например через неправильно подключенный монитор в одной из квартир с "круглым" номером - 10, 20,30 и т.д. Ключи единиц коммутаторов "бьются" довольно редко (и как правило целиком микруха, т.е 5 штук) - обычно после грозы, пожара или прочих катаклизмов. Десятки текут чаще (спасибо производителям КТ973 - как правило из-за брака), но там проявление было бы несколько другим - звонки для 25-й, 35-й, 45-й и т.д проходили бы и в 15-ю, для 26-й и т.д. в 16-ю, т.е. не так, как описано. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
kotoff |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 27-June 12 Member No.: 47 382 ![]() |
Подобная проблема!!! Собрана система на калитке БУД 302М, БВД 311. Два разных дома. Первый дом, один подъезд, БВД 311, БУД 301М, БК 100, абонентов в подъезде 96 квартр. Второй дом 1 подъезд БВД 431, БУД 408М, БК 4V 6 шт, 2 подъезд БВД 321, БУД 301 М, БК 4V 9 шт, 3 подъезд БВД 321, БУД 301 М, БК 100. Во втором доме абонентские квартиры с 120 по 180 квартиру. Монтаж выполнен витой парой. Длина провода до БУД первого дома около 100 м., длина до последнего БУД второго дома около 200м.. Проблема такого плана. При наборе 1,31,41 и т.д. квартиры первого дома вызов проходит в 21 квартиру, и постоянно стоит жуткий фон. Регулировка громкости БВД калитки результатов не принесла. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
|
alex_t2 |
![]()
Post
#8
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Так а коммутатор-то меняли?
Пусконаладка этой системы удалась, и некоторое время работало нормально? Или это Вы пытаетесь запустить? 200 м по обычной витухе это практически на грани допустимого сопротивления. Да еще и гирлянда блоков управления немаленькая. Неужели работало? Даже не верится... -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
kotoff |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 27-June 12 Member No.: 47 382 ![]() |
Так а коммутатор-то меняли? Пусконаладка этой системы удалась, и некоторое время работало нормально? Или это Вы пытаетесь запустить? 200 м по обычной витухе это практически на грани допустимого сопротивления. Да еще и гирлянда блоков управления немаленькая. Неужели работало? Даже не верится... Коммутатор проверял, рабочий. Пусконалдка |
alex_t2 |
![]()
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Н-да.
Честно говоря, даже не знаю, с чего бы начать... Уже неоднократно говорилось, что при построении подобных систем на базе Визита очень важно обеспечить минимальное сопротивление проводов между БУДами. При расстояниях 200 м витая пара с удельным 90 ом\км - не лучший выбор. У Вас витая как расключена? Поскольку Вам надо иметь 5 проводов - (SEL0 SEL1 LINE Ek GND) то оставшиеся 3 провода надо соединить с клеммами GND. Таким образом увеличим сечение общего провода. Кроме того, если у Вас 1 калиточный блок на 2 дома, то БУД301М не подойдет - надо чтобы везде ОБЯЗАТЕЛЬНО стояли блоки с двумя SELами - БУД302М, БУД420М, причем ВСЕ! одноименные SELы должны быть соединены . Кроме того, поскольку блоков 5, то возможна перегрузка линии Ек, придется немного дорабатывать блоки. В общем как-то Вы смело взялись за далеко не ординарную задачу... -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
kotoff |
![]()
Post
#11
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 27-June 12 Member No.: 47 382 ![]() |
Н-да. Честно говоря, даже не знаю, с чего бы начать... Уже неоднократно говорилось, что при построении подобных систем на базе Визита очень важно обеспечить минимальное сопротивление проводов между БУДами. При расстояниях 200 м витая пара с удельным 90 ом\км - не лучший выбор. У Вас витая как расключена? Поскольку Вам надо иметь 5 проводов - (SEL0 SEL1 LINE Ek GND) то оставшиеся 3 провода надо соединить с клеммами GND. Таким образом увеличим сечение общего провода. Кроме того, если у Вас 1 калиточный блок на 2 дома, то БУД301М не подойдет - надо чтобы везде ОБЯЗАТЕЛЬНО стояли блоки с двумя SELами - БУД302М, БУД420М, причем ВСЕ! одноименные SELы должны быть соединены . Кроме того, поскольку блоков 5, то возможна перегрузка линии Ек, придется немного дорабатывать блоки. В общем как-то Вы смело взялись за далеко не ординарную задачу... СПАСИБО за совет. В ближайшее время займусь реконструкцией старых систем. По результатам обязательно отпишусь. |
alex_t2 |
![]()
Post
#12
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Сейчас я Вам отрисую примерную схему монтажа.
Загляните через часок. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
alex_t2 |
![]()
Post
#13
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
kotoff |
![]()
Post
#14
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 27-June 12 Member No.: 47 382 ![]() |
|
Leks |
![]()
Post
#15
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 ![]() |
Замыкания и переполюсовки не обнаружил, думаю неисправность БК-100, в подъезде 15 квартир)))
|
![]() ![]() |