![]() Перенос базы ключей из БУД-301 в Ironlogic Z-5R, Возможно перенести используя мастер ключ? |
![]() Перенос базы ключей из БУД-301 в Ironlogic Z-5R, Возможно перенести используя мастер ключ? |
anatolysn |
![]() ![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 28-June 12 Member No.: 47 384 ![]() |
1. ситуация такая - неквалифицированным сотрудником домофонной компании была стерта база ключей в контролере Z-5R, которые стоят 3 шт. на калитках, на 3 подъездах стоят Визит БУД-301.
Возможно ли перенести базу данных из 3-х подъездных контролеров БУД-301 в 3 контроллера Z-5R с помощью мастер ключа или иным быстрым и простым способом. способ заново заносить ключи через панель в контроллеры Z-5R всех 126 квартирантов отметаеца как гемморойный. 2. БУД-301 можно подключить к компьютеру и программировать его? А не доисторическим способом через панель домофона? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Бытовые телевизоры как правило не подключаются к компьютеру, для настройки. Что по-вашему вся современная бытовая техника "доисторическая"? Скорее если бы Вас заставили в шестнадцатеричных кодах непременно с компьютера настраивать домофон - вот это было бы "доисторическим" способом. Программирование домофона без компьютера - это напротив признак его большого технического совершенства. Вот представьте себе домофон, к которому в придачу нужно обязательно покупать ещё и компьютер!
1. Оригинальные ключи DS1990A имеют уникальный идентификационный номер объёмом 6 байт. У домофонов VIZIT в память пишется всего 3 последних байта из номера ключа, у Z-5R пишется, 5 последних байт. Первый байт номера у всех ключей как правило 00, поэтому его никто не пишет в память. Z-5R так просто не заработает с базой ключей из БУД потому как в ней отсутствуют первые два байта из 5 записываемых в Z-5R. Однако с помощь уникального программно-аппаратного комплекса, который разрабатывает alex_t2, это и ещё многое другое возможно. Самое простое вклоючить в Z-5R автосбор ключей (режим Accept). 2. Домофоны VIZIT не подключаются к компьютеру. Из всего оборудования VIZIT могут быть извлечены и переставлены микросхемы памяти ("флэшки"), котрые могут быть запрограммированы VIZIT DM-08 или комплексом от alex_t2. |
anatolysn |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 28-June 12 Member No.: 47 384 ![]() |
Такой вариант возможен:
126 квартир, 3 подезда, 3 калитки. купить VIZIT-DM08, - сбросить в него базу ключей с 3-х БУД-301 Купить VIZIT KTM-600M ( есть просто зип, или продается только в сборе?) - залить базу ключей. и поставить за место Z-5R Есть ли контроллер к которому можно подключить 3 магнита и 3 RD-2 (на 3 калитки)? |
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Перенос базы из Визита в Z5R возможен, но не "голыми руками".
Потребуется что-либо для считывания и записи памяти - программатор. Ключи-то я Вам без проблем просуммирую и подготовлю файл для записи в Z5R, но чем будете записывать? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
anatolysn |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 28-June 12 Member No.: 47 384 ![]() |
возможен вариант как самый простой и быстрый в моем предыдущем собщении?
|
L0Ki |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 ![]() |
Как уже выше сказали, проще всего перевести в режим Accept на несколько дней, чтобы база заполнилась сама собой
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
alex_t2 |
![]()
Post
#7
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Уж тогда лучше прикупить КТМ-600, а не ЗИП БУД302.
По крайней мере с добавлением ключей сложностей не возникнет. Для 126 квартир 670 ключей вполне достаточно. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
anatolysn |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 28-June 12 Member No.: 47 384 ![]() |
Уж тогда лучше прикупить КТМ-600, а не ЗИП БУД302. По крайней мере с добавлением ключей сложностей не возникнет. Для 126 квартир 670 ключей вполне достаточно. Используя программатар VIZIT-DM08, я могу сохранить базу ключей с 3-х БУД-301 в комп - сохранить в одну базу(один файл) из 3 контроллеров БУД-301, а потом залить в контроллер КТМ-600М - возможно такое? |
anatolysn |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 28-June 12 Member No.: 47 384 ![]() |
Алекс т2, Личную почту проверьте
|
anatolysn |
![]()
Post
#10
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 28-June 12 Member No.: 47 384 ![]() |
Алекс т2, Личную почту проверьте.
что то я не вижу в папке исходящих отправленные ЛС вам. В каком виде вам отправить данные и ссылку можно на вашу прогу в з-5р буду записывать через DS1996L наверно имеется программатор МАСТЕР. |
alex_t2 |
![]()
Post
#11
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Я в отпуске, интернет несколько в стороне, поэтому извините за задержку с ответами.
По порядку. 1. Стертая база в Z5R это не приговор. На самом деле этот контроллер стирает базу по тому же принципу, что и операционная система файл, т.е. не удаляет ключи из памяти, а просто записывает в первый байт базы маркер окончания списка, поэтому, если после стирания не производилась запись ключей, то база относительно легко восстанавливается (с потерей первого ключа). 2. Штатное ПО для контроллера (адаптер Z2) позволяет записать в него базу из Визита, даже, если мне не изменяет память, имеет возможность сложить несколько баз. 3. К сожалению, я не знаю возможностей программатора МАСТЕР, поэтому что-либо определенное сказать не могу. Если это то, что находится в поисковиках, для ЦТО ККМ, то, скорее всего подойдет, если можно сохранить считанную прошивку в файл в формате bin 4. У Z5R несколько специфично организована работа с микросхемой памяти (из-за габаритов) - её нельзя снять для установки в панель программатора (можно, конечно, выпаять, если уж никак больше), читается она через разъем, поэтому в любом случае потребуется делать кабель. Можно загрузить прошивку через ключ DS1996, но в неё тоже нужно чем-то залить файл, поэтому вопрос с программатором остается открытым. 5. Мне можете скинуть прошивки памяти в любом формате, идеально - .bin. alex<гав>raikmann.spb.ru -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |