Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Треск, фон

buckiy
post May 22 2012, 12:35
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 25-February 12
Member No.: 47 181



Такая проблема:
Когда включено освещения в подъезде появляется треск и шум (во время разговора и в УКП и БВД). Лампы стоят на каждом этаже и все они дневного света. Запитана система к одной линии. Больше ни где фазу взять нельзя.

БУД 302
БВД 313
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
petr5555
post May 22 2012, 12:39
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(buckiy @ May 22 2012, 12:35) *

Такая проблема:
Когда включено освещения в подъезде появляется треск и шум (во время разговора и в УКП и БВД). Лампы стоят на каждом этаже и все они дневного света. Запитана система к одной линии. Больше ни где фазу взять нельзя.

БУД 302
БВД 313


Попробуйте поставить простейший фильтр по питанию 220 Вольт.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
buckiy
post May 22 2012, 14:39
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 25-February 12
Member No.: 47 181



Чуть - чуть лучше...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post May 22 2012, 14:43
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(buckiy @ May 22 2012, 14:39) *

Чуть - чуть лучше...


А что именно поставили?
Можно сделать фильтр на основе дросселя на ферритовом кольце и двух
конденсаторов по 0,1 МкФ на входе и выходе.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post May 22 2012, 14:58
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Возможно, пролезает со стороны абонентской разводки, электронные пускорегулирующие аппараты (дроссели) часто являются источником импульсной помехи с частотой преобразования - десятки килогерц, которая промодулирована сетевой частотой в 50 Гц. Бороться трудно. Экранировать проводку с заземлением экранов в одной точке. Можно попробовать занулить GND коммутатора.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post May 25 2012, 10:08
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Вот ни в коем случае нельзя играть с занулением!!!
Не дай бог попадёт фаза на ноль. А при знаниях нынешних электриков, такое
бывает сплошь и рядом.
Мало того, что можете спалить домофон и устроить пожар, так ещё и фаза пойдёт на панель и на дверь!!!
А потом прокуратура будет разбираться, почему убило жильца током.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
buckiy
post May 25 2012, 10:17
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 25-February 12
Member No.: 47 181



Цитата(petr5555 @ May 22 2012, 13:43) *

А что именно поставили?
Можно сделать фильтр на основе дросселя на ферритовом кольце и двух
конденсаторов по 0,1 МкФ на входе и выходе.


Вот это:
http://rozetka.com.ua/filter_apc_surgearre..._russia/p85019/
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post May 25 2012, 11:33
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Занулять надо правильно.
Я имел ввиду, естественно, защитное зануление, если оно есть. Избави бог посадить на рабочий нуль.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post May 25 2012, 12:40
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(alex_t2 @ May 25 2012, 11:33) *

Занулять надо правильно.
Я имел ввиду, естественно, защитное зануление, если оно есть. Избави бог посадить на рабочий нуль.


Зануление и заземление - это совершенно разные вещи.
Вы, наверное. имели ввиду заземление. Но такое есть далеко не во всех домах (только в новых).


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post May 25 2012, 12:43
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%ED%F3%EB%E5%ED%E8%E5


--------------------