![]() Помогите решить проблему |
![]() Помогите решить проблему |
bvitg |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 12-March 12 Member No.: 47 203 ![]() |
Здравствуйте все.
Есть оборудование: БВД N100 БК-4 БПД18/12-1-1 TU412M Девяти этажный дом Возникла проблема следующего характера: 1 На пульт консьержа постоянно идет вызов со всех подключенных квартир в рандомном порядке, причем, раз звякнул и все. Период вызывов разный, может раз в минуту, а может раз пять за 10 секунд. 2 С некоторых квартир нельзя открыть входную дверь. Переговоры вести можно, а когда нажимают на кнопу открытия идет треск и не открывает, причем с одного БК две или три квартиры не могут открывать, а одна может. Что делал: Дабы найти косячную квартиру отключал БК половинчатым методом (Тоесть сначала отрубил пол дома, потом половину половины и т.д.) Остался только первый этаж - отключал по одной квартире. Как итог не помогло - отключил TU412M . Да, еще, проверил все соединения на каждом этаже - все пучком. Продолжаем искать дальше, переходим к БВД и БПД и вот тут очень интересно получается, особенно на БПД. Сразу оговорюсь что БПД рабочий поставил. Когда к блоку ничего не подключено - питание на клемах 12В и 18В есть, но как только подключаю БВД питание на клемах 18В пропадает, на мультиметре показывает КЗ. Подскажите что с этим делать и как это лечить если КЗ в БВД и связаны ли эти две проблемы А может кто усмотрел другой косяк то наставьте меня на путь истинный. Заранее признателен и уповаю на вашу мудрость. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Проблемы п.1 и п.2 чаще всего говорят об одной причине - неправильно подключенная трубка или нарушение изоляции проводки от БК до абонентов или стыков.
Без нагрузки (когда ничего не подключено) БПД какое напряжение выдаёт на выходах? Так как этот блок питания не стабилизированный, то без нагрузки на выходе 18V будет ок. 24V, а на выходе 12V будет ок. 18V. Если без нагрузки эти напряжения близки к номиналу - значит блок питания неисправен. Но это никак не может влиять на работу пульта консьержа. Можно вообще отключить БВД и БПД - пульт консьержа будет работать и без них, пульт консьержа по сути - это такой-же самостоятельный домофон, как и БВД с БПД. Если пропадает напряжение - то при чём тут КЗ? Мультиметр в одном режиме измеряет напряжение, а в другом сопротивление и прозвонка. Под напряжением измерить сопротивление и прозвонить цепь нельзя - ничего не получится. Если даже отключить питание и попытаться прозвонить нагрузку по линии 18V не отключая от БПД - то в первое время всегда будет прозваниваться как КЗ - подключив щупы мультиметра необходимо подождать пока от мультиметра зарядится конденсатор в БПД, а конденсатор этот очень большой ёмкости. И последнее - если делаются попытки открыть дверь с трубки - значит звонят с БВД, потому как при звонке с пульта консьержа ничего не может отпираться. Если с БВД можно позвонить - значит БВД работает и скорее всего он исправен. При отсутствии напряжения по выходу 18V на БПД - БВД просто не может работать! По п.1 и п.2 - под неправильно подключенной трубкой подразумевается абонентское устройство (УКП или монитор) которое подключено неверной полярностью, подключено параллельно другому абонентскому устройству, подключено на две единицы или на два десятка и т.д. Под нарушением изоляции понимается передавленный или надрезаный где-то провод который касается токопроводящих элементов дома, щитков, дверей и т.п. Либо стыки которые с чем-либо посторонним соприкасаются без изоляции. Если имеются мониторы следует убедится в их правильном подключении, отсутствии всякого рода перемычек и т.п. Трубка, монитор или проводка могут быть замкнуты на КЗ, что также приводит к таким неполадкам. |
bvitg |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 12-March 12 Member No.: 47 203 ![]() |
БПД до установки в систему, без нагрузки, на на клемах 18В и 12В выдавал 24В и 18В соответственно. Сегодня проверял его опять, уже после того как он постоял в системе и опять на клеме 18В нет напруги.
Вот что еще выяснил: Обзвонив все квартиры стало понятно что не работают (не могут открыть) квартиры с номерами16, 17, 18 и 26, 27, 28. Как я понимаю, если отключить от БК неисправную трубку, то все должно заработать, но вот вопрос как ее найти. Вполне разумно предположить что косячной квартирой является одна из тех что не работает, но я их отключал полностью вместе с БК и не помогло. Возможно ли предположить чтоэто могла быть одна из квартир по номерами 6, 7, 8? |
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Нет, "косячная" квартира чаще всего вообще не вызывается ни с подъездного домофона ни с пульта консьержа - сигнал "ошибка".
Если на клемме 18V нет напряжения - значит БВД не может работать вообще никак. Кроме того почитайте инструкцию - производитель рекомендует устанавливать диод между клеммами 12V и 18V. Благодаря этому диоду в случае отказа (например сгорания предохранителя) выхода 18V домофон будет способен отпереть дверь с кнопки выхода и с ключа. Если по линии 18V будет короткое замыкание то сгорит предохранитель по выходу 18V, но благодаря диоду БВД либо всё равно будет работать в режиме ограниченной работоспособности (кнопка выхода, ключи), либо сгорит и предохранитель но линии 12V. В любом случае будет предотвращена аварийная ситуация, когда дверь заперта, а отпереть её нельзя как изнутри так и снаружи. Установите диод если его нет. Обзвон квартир с целью выявить какие могут отпереть дверь а какие нет - почти бесполезная затея от которой больше времени потеряете, чем пользы получите. Не забывайте, что неисправен может быть и сам БК. Наиболее эффективной в данной ситуации является проверка "токовым методом" и просто прозвонка на "переполюсовку" - почитайте форум уже бессчётное число раз описывались эти методики. Токовый метод позволяет выявить как неисправность в проводке и трубках, так и неисправность БК и обнаружить повреждение изоляции проводки. |
bvitg |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 12-March 12 Member No.: 47 203 ![]() |
TS128 спасибо огромное за помощь.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 14:36 |