![]() BVD321 |
![]() BVD321 |
AlexJ |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 11-August 11 Member No.: 46 901 ![]() |
Подскажите, возможно ли параллельное включение панелей 300 серии, на подьезде две двери, проходной. И схему вкл. панелей.
Если нет, то что можно применить в этом случае из не слишком навороченного? Раньше такое вкл. было на 200 панелях, легко это реализовалось и на SM100, а как быть с БУДами??? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
С БУД - это ещё легче!
Только Вы неправильно пишите БВД-321 или любые другие БВД 300 или 400 серий включить параллельно нельзя никак! Параллельно можно включить 2-4 БУД без проблем, а к каждому БУД подключить БВД любой модели совместимой с подключаемым БУД. Главное, чтобы БУД были не со встроенным коммутатором. Т.е. не подходят БУД-301К, БУД-302К-20 и БУД-302К-80, если используются они, то следует их заменить на БУД-301М или БУД-302М. Видимо не всем легко понять, что устаревшие БВД-М200, БВД-N100 и БВД-SM100 - это моноблоки, включающие в себя всё, кроме блока питания. А современные домофоны на базе БУД состоят из "лица" домофона в виде БВД и "мозгов", вынесенных в БУД. |
AlexJ |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 11-August 11 Member No.: 46 901 ![]() |
С БУД - это ещё легче! Только Вы неправильно пишите БВД-321 или любые другие БВД 300 или 400 серий включить параллельно нельзя никак! Параллельно можно включить 2-4 БУД без проблем, а к каждому БУД подключить БВД любой модели совместимой с подключаемым БУД. Главное, чтобы БУД были не со встроенным коммутатором. Т.е. не подходят БУД-301К, БУД-302К-20 и БУД-302К-80, если используются они, то следует их заменить на БУД-301М или БУД-302М. Видимо не всем легко понять, что устаревшие БВД-М200, БВД-N100 и БВД-SM100 - это моноблоки, включающие в себя всё, кроме блока питания. А современные домофоны на базе БУД состоят из "лица" домофона в виде БВД и "мозгов", вынесенных в БУД. Спасибо, т.е. коммутация панелей производится по выходам БУДов, правильно? А чем принципиально различаются БУДы К и М? Спасибо, т.е. коммутация панелей производится по выходам БУДов, правильно? А чем принципиально различаются БУДы К и М? Все ясно. Спасибо за помощь. |
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
БУДы с индексом М это модернизированные:
БУД-301 после модернизации БУД-301М изменил корпус и компоновку печатной платы и есть некоторые другие отличия. БУД-302 после модернизации БУД-302М превратился в 200-квартирный из 100-квартирного, и добавилась возможность расширения до 400 квартир. БУДы с индексом К - это изделия со встреченным коммутатором (встроенным БК). |
![]() ![]() |