![]() Помогите с БУД301М |
![]() Помогите с БУД301М |
Slava123 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 4-December 10 Member No.: 46 497 ![]() |
Стоит БВД321, БУД 301М, БК30. С чипика дверь открывает, с кнопки выхода тож открывает, проблема в том что при наборе кв. идет длинный звуковой сигнал (как понимаю ошибка), соответственно кв. не вызываются. Если отключить БК и подключить трубку, то просто два коротки (глухих) звука.
|
![]() ![]() |
Slava123 |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 4-December 10 Member No.: 46 497 ![]() |
Стоит БВД311, БУД 301М, БК30. С чипика дверь открывает, с кнопки выхода тож открывает, проблема в том что при наборе кв. идет длинный звуковой сигнал (как понимаю ошибка), соответственно кв. не вызываются. Если отключить БК и подключить трубку, то просто два коротки (глухих) звука. |
TS128 |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Длинных звуковых сигналов в исправном БУД-301М, как в прочем и других - нет.
Два коротких сигнала тоже нет. В БУД-301М если подключить трубку напрямую идут сигналы "линия занята" - одиночные короткие сигналы раз в 5 сек. Видемо Вы просто не дожидались третьего и последующих сигналов... Чтобы небыло сигнала "линия занята" на БУД-301М необходимо поставить времнно резистор 10k или около того, между клеммами Ek и Sel. Либо просто подержать палец ничего другого не касаясь на клемме Sel в момент после набора номера квартиры и до появления сигналов вызова. В остальное время палец можно не держать, можно для удобства держать палец через неизолированную отвёртку. Длинный двух-тональный сигнал (нипоминающий сирену) означает сигнал "ошибка". На БК-30 стоит проверить качество контактов и правельность установки перемычек. |
Slava123 |
![]()
Post
#4
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 4-December 10 Member No.: 46 497 ![]() |
Длинных звуковых сигналов в исправном БУД-301М, как в прочем и других - нет. Два коротких сигнала тоже нет. В БУД-301М если подключить трубку напрямую идут сигналы "линия занята" - одиночные короткие сигналы раз в 5 сек. Видемо Вы просто не дожидались третьего и последующих сигналов... Чтобы небыло сигнала "линия занята" на БУД-301М необходимо поставить времнно резистор 10k или около того, между клеммами Ek и Sel. Либо просто подержать палец ничего другого не касаясь на клемме Sel в момент после набора номера квартиры и до появления сигналов вызова. В остальное время палец можно не держать, можно для удобства держать палец через неизолированную отвёртку. Длинный двух-тональный сигнал (напоминающий сирену) означает сигнал "ошибка". На БК-30 стоит проверить качество контактов и правильность установки перемычек. Спасибо разобрался! Теперь новая неприятность((( С 21 по 29 кв все работает нормально звонит, открывает, говорит), но стоит только подключить перемычку (десятки) на тройку и все копец, набираешь 33 звонит в 33,34 и 23, набираешь 32 звонит в 32,22., при наборе 34 звонит в 34 и 24((( помогите новичок в VIZITтах, на форуме прочитал что может перепутан +- на УПК, скажите как прозвонить, или каждую трубку проверять отдельно? |
TS128 |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Непоняытно насчёт перемычки, но очень похоже что пробит один из ключей десятков.
Возможно ключ втрого десятка и пробит. Когда у Вас всего один десяток всё работает. Но если не подключать перемычку на D3 и попробовать набрать 34 наверняка зазвонит 24 квартира, а 34 не зазвонит. Попробуйте перекрутить все провода десятка "2" на другую клемму и переставить соответствующую перемычку - у Вас ведь похоже только 2 десятка, значит можно один неисправный ключ из трёх не использовать. А БК-30 если подтвердится пробой, желательно в ремонт при первой возможности, и временно и так будет полноценно работать. |
Slava123 |
![]()
Post
#6
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 4-December 10 Member No.: 46 497 ![]() |
Спасибо за помощь!
Перекинул на другую клемму десятки(3), + возможно было замыкание т.к. в одной из кв делают ремонт и провода валялись в куче обломков) Сейчас все ок!) |
![]() ![]() |