![]() Подскажите по подключению и оборудованию, 6 подъездов + калитка |
![]() Подскажите по подключению и оборудованию, 6 подъездов + калитка |
RedVaz99 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 19-July 10 Member No.: 46 292 ![]() |
Добрый день. Вопрос следующий:
Есть 6 подъездов (в них 64 квартиры всего), нумерация сквозная. На каждом из подъездов стоит БВД-313 + БУД-301М + БК-30. Можно ли используя это оборудование дополнительно подключить общую калитку с возможностью вызывать с неё любую квартиру? какое оборудование нужно устанавливать на калитку? Если с этим оборудованием нельзя организовать такую схему - то подскажите пожалуйста что надо заменить или добавить. Спасибо. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Теоретически проблем не должно быть, но, это уже обсуждалось на форуме, нужно заморачиваться с линией Sel. Без заморочке с Sel сделать вообще невозможно - готового оборудования под работу 7 домофонов параллельно нет. Гарантированно должно работать только до 4 домофонов параллельно, а дальше придётся кое-что переделывать немного.
Если общее число квартир 64, то подойдёт любой домофон Vizit на калитку. |
RedVaz99 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 19-July 10 Member No.: 46 292 ![]() |
Спасибо за ответ. Я с визитами столкнулся первый раз, поэтому может не совсем понимаю что такое "заморачиваться с линией SEL". Если это длинно разжевывать - ткните носом туда где это понятно обсуждено?
|
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Извиняюсь, в данном случае заморочки возникнуть могут не с Sel а c Ek. Вот тут обсуждалась эта проблема: http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11172&hl=
|
Videokrat |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 17-January 11 Member No.: 46 564 ![]() |
Похожая ситуация, только 5 подъездов + калитка. Про Ek прочитал, понятно. Вопрос в другом - одна в/камера в БВД-4ХХ одного из подъездов и одна в БВД-4ХХ калитки (общая для всех). Можно ли их вывести на квартиры и как? В этом случае индивидуальную вызывную панель уже не подключить?
|
alex_t2 |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Разумеется можно. Вам придется только решить, какая камера должна транслироваться "по умолчанию", то есть без вызова, если абонент просто включит просмотр на своём мониторе.
От этого будет зависеть схема включения блоков БК-2V на подъездах. Проще всего, если по дефолту транслируется видеокамера калитки. Если основной выберете камеру подъезда, то придётся немного "помудрить", добавив дополнительное реле, так как выходного тока БУД калитки по клемме USE не хватит на управление пятью блоками БК-2V. Индивидуальные камеры можно будет подключить на вторые каналы мониторов. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Videokrat |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 17-January 11 Member No.: 46 564 ![]() |
Спасибо за ответ, в теории понятно, будем думать
|
Videokrat |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 17-January 11 Member No.: 46 564 ![]() |
Еще вопросики.
1) 5 подъездов + калитка, около калитки терминал консъержа. Блок управления терминалом использовать - TU-412? 2) при нажатии кнопки открывания двери из квартиры, будет открываться замок активной вызывной панели? 3) Что будет при случайном вызове разных квартир с двух панелей? |
TS128 |
![]()
Post
#9
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
1. до 200 квартир достаточно TU-412
2. Да, в любой момент к системе может быть подключено только одно абонентское устройство (УКП, монитор) и только один домофон (БВД+БУД). 3. Ничего страшного не поизойдёт. Кто превый займёт линию, тот и сможет вызвать нужного абонента и поговорить с ним. Тот кто будет вторым и далее займёт очередь - его домофон перейдёт в режим ожидания (короткие звуковые сигналы раз в 5 сек. - "линия занята"). Аналогично и с пультом консъержа. Пульт консъержа рассматривается как ещё один домофон на тех же условиях, только у него на экране всегда отображается вызываемая квартира и можно перехватить вызов... При звонке консъержу, он в этот момент рассматривается домофонами как один из абонентских устройств (УКП). |
Maxprime |
![]()
Post
#10
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 8-February 11 Member No.: 46 612 ![]() |
Здравствуйте,прочитал внимательно,но так и не нашел ответа : получилось ли у кого собрать такую систему?
Опишу свою ситуацию : 7 подъездов,менее 200 квартир,оборудование : БУД 301 М ,вызывные панели БВД 321 VP. Нужно подключить общую калитку с возможностью вызова любой квартиры,вызывная панель на калитку без видео. Производитель пишет,что с Визитами 300 серии это невозможно. Если у кого нибудь получилось собрать эту систему,расскажите пожалуйста как? Какое оборудование нужно добавить? |
TS128 |
![]()
Post
#11
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
И с 400 серией это невозможно.
Уже обсуждалось тут что нужено сделать чтобы реализовать такое. Разница между 300 и 400 серией заключается в наличии в последней установки приоритетов. В 300 серии приоритетов нет, но есть как и в остальном оборудовании возможность подключения пульта консъержа. А пульт консъержа это можно считать параллельный БУД. Учитывая схемотихнику 400 и 300 серии которая в определённой степени похожа, можно сделать вывод, что до 4-5 параллельных домофонов (например 4 БУД и пульт конъержа) работать будет и без переделок. Для 8 домофонов как в Вашем случае наверняка потребуется некоторая переделка БУДов специально для работы параллельно. Советы приведённые выше рассчитаны на опытных специалистов имеющих определённый уровень знаний в области электроники. Таких людей не испугают возможные неожиданности и новые проблемы. Если Вы хотите готовое решение, котоорое гарантированно будет работать и его можно с уверенностью реализовать не глядя, то официальный ответ: до 4 домофонов + пульт консъержа вот и всё. Это как с сетями Lan на "витой паре" - официально до 100 меторов может быть любой кабель, но умельцы успешно без переделки и 120-150 меторв делали, а с применением особого кабеля и все 300 меторв... Но делать это станут только "для себя", профессионалы делающие кому-то "на заказ" не будут нарушать это правило. И с домофонами - для себя (для того, кто обслуживает) можно делать разные вещи, но посторонним такое делать или советовать не стоит, чтобы потом всевозможных (например этических) проблем не влзникло. |
Maxprime |
![]()
Post
#12
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 8-February 11 Member No.: 46 612 ![]() |
То есть возможен вариант с установкой на калитку двух БВД по 4 подъезда на каждый ?
|
TS128 |
![]()
Post
#13
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Возможен, но с точки зрения техники было бы корректнее дороботать БУД-ы...
У Вас проблемы больших расстояний не возникнет при таком количестве подъездов? Если не возникнет, то остальное можно считать мелочи. И ещё такой аспект: с каждым дополнительным БУД теоретически возрастает вероятность занятости линии в еденицу времени. Т.е. не будит ли у Вас с 7 подъездами слишком часто заниматься линия? На столько часто что перед калиткой будет собираться очередь. Просто надо учитывать, что при наборе одной из квартир заниматься будет вся система и вызов с других БВД в это время будет отложен. Единственное что разгружает эту систему - предположение, что большенство людей будут пользоваться ключами, а звонить будут только редкие гости... |
Maxprime |
![]()
Post
#14
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 8-February 11 Member No.: 46 612 ![]() |
Да,калитка в основном для гостей,жильцы пользуются ключами или въезжают во двор на машинах через автоматические ворота.
Попробуем систему с двумя БВД,блоки управления на гарантии-не хочется в них что то менять. |
Радиотех |
![]()
Post
#15
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 81 Joined: 2-May 10 Member No.: 46 200 ![]() |
Добрый день. Вопрос следующий: Есть 6 подъездов (в них 64 квартиры всего), нумерация сквозная. На каждом из подъездов стоит БВД-313 + БУД-301М + БК-30. Можно ли используя это оборудование дополнительно подключить общую калитку с возможностью вызывать с неё любую квартиру? какое оборудование нужно устанавливать на калитку? Если с этим оборудованием нельзя организовать такую схему - то подскажите пожалуйста что надо заменить или добавить. Спасибо. Здравствуйте RedVaz99. Если вам не нужна возможность одновременной работы всех 6-ти панелей и калитки, то в полне подойдёт устройство АКК100(30). Конфигурация вашего оборудования как раз подходящая. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 22:09 |