![]() Максимальное количество БК-30 в параллель, можно подключить |
![]() ![]() |
![]() Максимальное количество БК-30 в параллель, можно подключить |
stiker |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
Какое максимальное количество БК-30 можно подключить на один БУД-302м? Влияет ли переполюсованная трубка на другие БК-30?
|
b_oleg |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Какое максимальное количество БК-30 можно подключить на один БУД-302м? Влияет ли переполюсованная трубка на другие БК-30? Судя по документации - не более 7 (видимо из-за того, что не более 200 абонентов). Наверно можно и больше, но врядли это кто-то проверял. И зачем Вам столько?Переполюсовка не будет влиять на другие БК. Выгоднее взять БК-100 и диоды (от переполюсовок и кз). |
petr5555 |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Я вот видел 2 БК-100 в параллель.
Один на первом этаже, другой на последнем. На одном было замыкание трубки, а второй при этом абсолютно нормально работал..... |
b_oleg |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Я вот видел 2 БК-100 в параллель. Все верно. А дополнительные диоды вообще исключают влияние переполюсовок и кз проводов трубок на другие квартиры (перезвоны, неотпирание замка от трубок).Один на первом этаже, другой на последнем. На одном было замыкание трубки, а второй при этом абсолютно нормально работал..... |
Хемуль |
![]()
Post
#5
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
Судя по документации - не более 7 (видимо из-за того, что не более 200 абонентов). Наверно можно и больше, но врядли это кто-то проверял. И зачем Вам столько? Переполюсовка не будет влиять на другие БК. Выгоднее взять БК-100 и диоды (от переполюсовок и кз). А куда ставить диоды? На каждый десяток и единицу в БК-100 или на каждую квартиру? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
alex_t2 |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
На каждую квартиру, иначе нет смысла.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Хемуль |
![]()
Post
#7
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
На каждую квартиру, иначе нет смысла. Какие диоды посоветуете? Как подобрать? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
alex_t2 |
![]()
Post
#8
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Советую 1N5819. Это диод Шоттки, у него малое падение напряжения, поэтому остается возможность прозвонки цифровым тестером с коммутатора, просто чуть больше показания относительно привычных.
Если ставить обычные диоды, то тестер не "пробьет" наличие трубок, будет бесконечность. Дополнительно мы еще шунтируем диод конденсатором на 0,01 мкФ, но это опционально, были прецеденты, когда эти диоды начинали работать детекторами сигнала от близкой радиостанции. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
b_oleg |
![]()
Post
#9
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Советую 1N5819. Это диод Шоттки, у него малое падение напряжения, поэтому остается возможность прозвонки цифровым тестером с коммутатора, просто чуть больше показания относительно привычных. 1N5819 конечно хороши. Но я заметил, что при грозе они иногда помирают. Мы ставим обычные F107, никода проблем не было, и все прозванивается мультиметрами в общем то нормально, не бесконечность.Если ставить обычные диоды, то тестер не "пробьет" наличие трубок, будет бесконечность. Дополнительно мы еще шунтируем диод конденсатором на 0,01 мкФ, но это опционально, были прецеденты, когда эти диоды начинали работать детекторами сигнала от близкой радиостанции. |
alex_t2 |
![]()
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Да, 1N5819 весьма низковольтные. Вольт около 50 у них допустимое обратное.
Повторюсь, что мы шунтируем их керамикой, вероятно это в какой-то мере защищает их от грозового импульса. А F107 это что? Бомбардировщики находятся в интернете по такому запросу ![]() -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
b_oleg |
![]()
Post
#11
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
|
Stepan |
![]()
Post
#12
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 12-September 16 Member No.: 49 360 ![]() |
|
alex_t2 |
![]()
Post
#13
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Только стоимость в пересчете на квартиру высоковата, и подключение с наскока невнятное. Делали бы уж эту коробочку сразу на десяток, там же цена в основном за корпус.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Dmfn_Create |
![]()
Post
#14
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 ![]() |
А куда ставить диоды? На каждый десяток и единицу в БК-100 или на каждую квартиру? * Удобнее ставить в этажных электрощитках в разрыв единичной координаты каждой трубки. Мы тоже ставим 1N5819, уже лет 12 и без всяких конденсаторов, пробоев при грозах не наблюдалось. Для быстрого обнаружения неисправностей в координатах и трубках применяем индикаторную плату: http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12404 -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 16:19 |