![]() Z5-R к БУД-420М, Перенос базы ключей |
![]() ![]() |
![]() Z5-R к БУД-420М, Перенос базы ключей |
Хемуль |
![]()
Post
#1
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На них имеется клемма "ТМ". По ней передается сигнал от RF2.1 брелка через считыватель БВД в БУД?
Ситуация в том, что на калитки территории нужно установить системы доступа на основе Z5-R 5000 (ключей много). Вот пришла в голову мысль, что если подключить Z5-R к клеммам "ТМ" и "GND" и перевести в режим "accept" и оставить на месяцок. Будут ли записываться ключи или по "ТМ" передается другой сигнал(не RF ключей)? Или есть какой то способ базы ключей из БУД-420М перекинуть в Z5-R? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
b_oleg |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
На подъезде установлен БВД-432RCB и БУд-420М. На них имеется клемма "ТМ". По ней передается сигнал от RF2.1 брелка через считыватель БВД в БУД? Ситуация в том, что на калитки территории нужно установить системы доступа на основе Z5-R 5000 (ключей много). Вот пришла в голову мысль, что если подключить Z5-R к клеммам "ТМ" и "GND" и перевести в режим "accept" и оставить на месяцок. Будут ли записываться ключи или по "ТМ" передается другой сигнал(не RF ключей)? Или есть какой то способ базы ключей из БУД-420М перекинуть в Z5-R? Вообще, у ВИЗИТа по линии ТМ данные передаются по-своему. Z5-R не поймёт. |
alex_t2 |
![]()
Post
#3
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам (при наличии считывателя ТМ), коды RF-ключей идут по каналу DSD, вместе с кодами нажимаемых клавиш.
Базу из любого блока Визит можно перекинуть в Z5R. Естественно при наличии устройства для чтения-записи микросхем памяти Z5R и Визита, и соответствующего ПО. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
b_oleg |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам (при наличии считывателя ТМ), коды RF-ключей идут по каналу DSD, вместе с кодами нажимаемых клавиш. Базу из любого блока Визит можно перекинуть в Z5R. Естественно при наличии устройства для чтения-записи микросхем памяти Z5R и Визита, и соответствующего ПО. Со всем этим полностью согласен. Если , "...на калитки территории нужно установить системы доступа на основе Z5-R 5000" только потому, что ключей много, то нужен отдельный RF считыватель, не ВИЗИТ, тогда и проблем с автосбором не будет. Если планируется ВИЗИТ, то например БУД420Р позволяет записывать до 5000 ключей, тогда Z5R не нужен. Действительно, у БВД-432RCB нет считывателя ТМ, поэтому клемма ТМ не используется, а сигнал по DSD тем более не подойдет для Z5R. По-любому Z5R и ВИЗИТ не подружатся. |
РЕМ |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 ![]() |
Базу из любого блока Визит можно перекинуть в Z5R. Естественно при наличии устройства для чтения-записи микросхем памяти Z5R и Визита, и соответствующего ПО. В БУД420М (да и во всех Визитах) в памяти сохраняется только 3 байта из 6 байт серийного номера ключа, по которому он опознаётся. В Z5R в памяти сохраняется 5,5 байт ключа. В Z5R действительно есть формат записи/опознавания ключа в трёхбайтном формате, поэтому из Буд420 можно переписать ключи в Z5R, но это официально нет в документации на Z5R, а самое главное если контроллер Z5R с ключами в трёхбайтовом формате сломается, то файл ключей невозможно будет перенести в другой Z5R через ключ DS1996L. То есть вписать в Z5R, считать их из Z5R, переписать в другой Z5R можно только с помощью адаптера Z-2. При попытке сделать это с помощью ключа DS1996L данные считываются/записываются испорченные. Пример представления ключа в памяти Z5R в обычном и сокращённом трёхбайтовом формате: например ключ с серийным номером 12 34 56 78 9A BC в обычном формате в памяти Z5R представлен так: BC 9A 78 56 34 42, а в трёхбайтовом формате так: 00 BC 9A 78 00 50. |
Хемуль |
![]()
Post
#6
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
По линии ТМ передаются данные только по ТМ ключам (при наличии считывателя ТМ), коды RF-ключей идут по каналу DSD, вместе с кодами нажимаемых клавиш. Базу из любого блока Визит можно перекинуть в Z5R. Естественно при наличии устройства для чтения-записи микросхем памяти Z5R и Визита, и соответствующего ПО. Значит возможно с помощью программатора VIZIT-DM08 скопировать базу ключей с БУДов и затем через адаптер Z-2 Base перекинуть в Z5-R? А не подскажете как с 4х БУДов сделать одну общую базу ключей? -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
petr5555 |
![]() ![]()
Post
#7
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Значит возможно с помощью программатора VIZIT-DM08 скопировать базу ключей с БУДов и затем через адаптер Z-2 Base перекинуть в Z5-R? А не подскажете как с 4х БУДов сделать одну общую базу ключей? В БУД хранятся 3 байта кода ключа, а в Z5R - 5. Так что может и не сработать.................. А что касается второго вопроса, то есть "Домофон-конфигуратор". |
РЕМ |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 ![]() |
Цитата Значит возможно с помощью программатора VIZIT-DM08 скопировать базу ключей с БУДов и затем через адаптер Z-2 Base перекинуть в Z5-R? А не подскажете как с 4х БУДов сделать одну общую базу ключей? Похожая тема: http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12918 |
РЕМ |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 ![]() |
Цитата Значит возможно с помощью программатора VIZIT-DM08 скопировать базу ключей с БУДов и затем через адаптер Z-2 Base перекинуть в Z5-R? А не подскажете как с 4х БУДов сделать одну общую базу ключей? В общем эта задача наверно решается программой "Домофон-конфигуратор" от alex_t2, я только знаю демо-версию, поэтому точно сказать не могу. Если есть сложности с покупкой полной версии и нужно срочно решить эту задачу, то я отправил вам в личку адрес почты, можете прислать файлы из БУД-420 которые надо соединить и конвертировать в Z5R, пришлю готовый файл для Z5R. Я бы мог здесь пошагово объяснить как это сделать самостоятельно, но здесь невозможно загружать изображения, а только словами это трудно объяснить. |
b_oleg |
![]()
Post
#10
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Прежде чем переносить базы визитовских ключей в Z5R, нужно выяснить какие данные добавлять к каждому коду ключа, взятому из БУДа. В этом вся проблема.
Петр же написал "может и не сработать...". Все зависит от второго байта кода ключа в используемых жителями ключах. А он может быть не одинаковый у всех, если ключи из разных партий. Но может быть и одинаковый, вопрос - какой из двух? (Мне встречались 2 варианта). В общем-то чтобы не заморачиваться можно в Z5R записать 2 варианта для каждого ключа. Но это уже другая проблема (проблемка). |
РЕМ |
![]()
Post
#11
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 ![]() |
В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняется 5,5 байта кода ключа и 0,5 байта статус ключа, всего 6 байт. Есть ещё формат позволяющий записать только три младших байта из кода ключа и не важно какие остальные 3 старших байта. По этим записанным трём байтам ключ будет опознаваться. Это как раз то что нужно потому что в БУД-420 тоже ключ опознаётся по трём младшим байтам которые записаны в памяти. Так что из какой партии ключи неважно. Единственная проблема в том, что если Z5R сломается, то невозможно в этом формате перенести ключи в новый Z5R через ключ DS1996L, необходимо напрямую подключать адаптер Z-2 и только через него переносить. Также вписать ключи в z5R в этом формате можно только через адаптер Z-2. Поэтому я бы рекомендовал переписать ключи из БУД420 не в Z5R, а в цифраловский контроллер ТС-01, там тоже трёх байт достаточно.
|
b_oleg |
![]()
Post
#12
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
В Z5R есть обычный формат когда в памяти сохраняется 5,5 байта кода ключа и 0,5 байта статус ключа, всего 6 байт. Есть ещё формат позволяющий записать только три младших байта из кода ключа и не важно какие остальные 3 старших байта. По этим записанным трём байтам ключ будет опознаваться. Это как раз то что нужно потому что в БУД-420 тоже ключ опознаётся по трём младшим байтам которые записаны в памяти. Так что из какой партии ключи неважно. Единственная проблема в том, что если Z5R сломается, то невозможно в этом формате перенести ключи в новый Z5R через ключ DS1996L, необходимо напрямую подключать адаптер Z-2 и только через него переносить. Также вписать ключи в z5R в этом формате можно только через адаптер Z-2. Поэтому я бы рекомендовал переписать ключи из БУД420 не в Z5R, а в цифраловский контроллер ТС-01, там тоже трёх байт достаточно. Да, но Вы же сами писали, что в документации про этот режим ничего нет и как перевести в этот режим не прояснили, а цифраловский контроллер - наверное вариант, но он не такой распространенный. |
РЕМ |
![]()
Post
#13
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 ![]() |
Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, здесь байты расположены так, как они выгравированы на ключе DS1990, младший 1й байт -(12) справа, старший 6й байт (BC) - слева. Если такой ключ записать в Z5R, то он в его памяти будет представлен как 12 34 56 78 9А 4С, здесь байты стоят в обратном порядке, так отображает программа-редактор bin-файлов. То есть записываются в память не все 6 байт кода ключа, а 5,5 и полбайта занимает код статуса ключа "4" - обычный ключ (4С вместо ВС). Этот же ключ можно записать в трёхбайтовом формате в виде 00 12 34 56 00 50. Как видно изменение в том, что код статуса вместо "4" в этом формате "5", сам код ключа сдвинут на один байт в сторону старших байтов. Само поле под ключ осталось таким же - 6 байт, лишние байты заполнены 00. Вписать ключ в таком формате в программе BaseZ5R нельзя, хотя она читает этот формат. Чтобы вписать ключ в этом формате надо использовать какой-нибудь редактор bin-файлов. В Буд-420 коды ключей начинаются с адреса 08 и каждый ключ занимает три байта и они расположены подряд. Можно вручную брать три байта кода каждого ключа и вписывать в файл Z5R в трёхбайтовом формате. Всё это делается в редакторе bin-файлов. Потом этот созданный файл надо программой BaseZ5R вписать в ключ DS1996L, и из этого ключа переписать в новую пустую базу в BaseZ5R. Обязательно добавить мастер-ключ. Подключить адаптер Z-2 напрямую к Z5R и записать эту базу в Z5R. Вот и всё.
|
b_oleg |
![]()
Post
#14
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, здесь байты расположены так, как они выгравированы на ключе DS1990, младший 1й байт -(12) справа, старший 6й байт (BC) - слева. Если такой ключ записать в Z5R, то он в его памяти будет представлен как 12 34 56 78 9А 4С, здесь байты стоят в обратном порядке, так отображает программа-редактор bin-файлов. То есть записываются в память не все 6 байт кода ключа, а 5,5 и полбайта занимает код статуса ключа "4" - обычный ключ (4С вместо ВС). Этот же ключ можно записать в трёхбайтовом формате в виде 00 12 34 56 00 50. Как видно изменение в том, что код статуса вместо "4" в этом формате "5", сам код ключа сдвинут на один байт в сторону старших байтов. Само поле под ключ осталось таким же - 6 байт, лишние байты заполнены 00. Вписать ключ в таком формате в программе BaseZ5R нельзя, хотя она читает этот формат. Чтобы вписать ключ в этом формате надо использовать какой-нибудь редактор bin-файлов. В Буд-420 коды ключей начинаются с адреса 08 и каждый ключ занимает три байта и они расположены подряд. Можно вручную брать три байта кода каждого ключа и вписывать в файл Z5R в трёхбайтовом формате. Всё это делается в редакторе bin-файлов. Потом этот созданный файл надо программой BaseZ5R вписать в ключ DS1996L, и из этого ключа переписать в новую пустую базу в BaseZ5R. Обязательно добавить мастер-ключ. Подключить адаптер Z-2 напрямую к Z5R и записать эту базу в Z5R. Вот и всё. Теперь все понятно. Большое Вам спасибо на информацию. |
Хемуль |
![]()
Post
#15
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 15-May 12 From: СПб Member No.: 47 322 ![]() |
DM08 в СПб найти не удается, даже под заказ. Пришлось купить DM14.
С установкой драйверов и программы, проблем нет. Вытащил из одного из БУДов 420М память и вставил в программатор. Нажал считать микросхему на что он выдал список в которым нужно выбрать нужную и считать. На чипе указано 24LC64, а в списке все без буквы "L". Выбрал 24С64 и считал. Автоматически выпало окно сохранения в формате bin (других форматов нет). Открыв фаил блокнотом там оказались квадратики. -------------------- Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
|
РЕМ |
![]()
Post
#16
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 ![]() |
Открыть bin-файл можно программой TriSoft, скачать её можно бесплатно здесь:
http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_load |
РЕМ |
![]()
Post
#17
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 ![]() |
Цитата Например, ключ с кодом BC 9A 78 56 34 12, здесь байты расположены так, как они выгравированы на ключе DS1990, младший 1й байт -(12) справа, старший 6й байт (BC) - слева. Если такой ключ записать в Z5R, то он в его памяти будет представлен как 12 34 56 78 9А 4С, здесь байты стоят в обратном порядке, так отображает программа-редактор bin-файлов. То есть записываются в память не все 6 байт кода ключа, а 5,5 и полбайта занимает код статуса ключа "4" - обычный ключ (4С вместо ВС). Этот же ключ можно записать в трёхбайтовом формате в виде 00 12 34 56 00 50. Как видно изменение в том, что код статуса вместо "4" в этом формате "5", сам код ключа сдвинут на один байт в сторону старших байтов. Само поле под ключ осталось таким же - 6 байт, лишние байты заполнены 00. Вписать ключ в таком формате в программе BaseZ5R нельзя, хотя она читает этот формат. Я не правильно здесь написал насчёт трёхбайтового режима в Z5R. Давно не обновлял программу BaseZ5R, старая версия неправильно отображала и обрабатывала ключи в этом формате, это и ввело меня в заблуждение. Обновил BaseZ5R до версии 1.36.32. Там ключи в этом режиме правильно отображаются, обрабатываются, записываются. Можно даже вручную ввести 3 байта кода ключа, там рядом с окном ввода кода ключа есть квадратик (рядом надпись: Короткий Т), в котором можно поставить галочку тем самым выбрав трёхбайтовый режим ввода. Только зачем-то вводить код ключа надо в десятичной системе счисления, хотя сам код ключа отображается всегда в шестнадцатеричной системе счисления. Нужно каждый байт кода ключа перевести в десятичную систему и ввести их через пробелы, или целиком трёхбайтовое число перевести в десятичное число и ввести после буквы "D". Например, для ключа с кодом BC 9A 78 56 34 12 можно его ввести как 86 52 18 или D5649426. Преобразовать из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную можно легко с помощью программы "Калькулятор" в папке "Стандартные". Только в меню "вид" там надо выбрать опцию "программист". Эта возможность позволяет переписать ключи вручную из домофонов Элтис DP400,DP300, там в памяти тоже 3 байта кода ключа. Код ключа BC 9A 78 56 34 12 в трёхбайтовом режиме правильно записывается так: 12 34 56 FF FF 50, то есть никакого смещения нет, хотя 00 12 34 56 00 50 тоже почему-то работает, но не переносится через ключ DS1996L. При правильной записи ключи в трёхбайтовом режиме переписываются через ключ DS1996L без проблем. Вот здесь: http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12918 я нашёл информацию, что оказывается BaseZ5R работает с визитовскими файлами с расширением .viz то есть можно запустить визитовскую DM14, в ней выбрать БУД420M, считать данные из БУДа 420М, сохранить в файле с расширением .viz , так с каждой парадной(подъезда), в BaseZ5R создать отдельные базы для каждой парадной, в каждую базу импортировать ключи из viz-файлов с помощью опции База-импорт. Ключи из viz-файла записываются в базу в трёхбайтовом формате. Только есть там косяк - в конец базы записываются ещё какие-то коды ключей, особенно плохо что всегда записывается код 00 00 00, который используется часто в ключах-вездеходах. Поэтому после импорта базу надо подкорректировать, надо в DM14 посмотреть код последнего ключа, найти его в базе BaseZ5R, и стереть все коды ключей после него. Затем надо эти базы объединить. Сделать это можно двумя способами. Первый способ. Экспортировать все базы в файлы .bin с помощью опции База-экспорт. Создать новую базу в которую запишутся ключи со всех парадных. С помощью опции База-импорт вписать в эту базу данные из первого bin-файла, потом из второго и так далее. При этом BaseZ5R добавляет файл к концу предыдущего, проверяет ключи на повтор и не записывает повторяющиеся ключи. Второй способ. Выделить все ключи в первой базе (выделить первый ключ, перейти на последний и выделить его держа клавишу Shift нажатой), далее Ключ-копировать, перейти в результирующую базу, Ключ-вставить. И так для всех исходных баз. Только при этом нет контроля ключей на повтор, файлы просто пристыковываются друг к другу. В общем ключи из любого визитовского БУДа, или БВД можно переписать в Z5R. Если используется Z5R (не Z5R-5000) то можно переносить ключи в трёхбайтовом формате из одного Z5R в другой с помощью ключа DS1996L. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 29th June 2025 - 16:22 |