![]() DP-400 и отзвонка по ключу |
![]() ![]() |
![]() DP-400 и отзвонка по ключу |
SloNicK |
![]()
Post
#1
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 18 Joined: 13-December 09 Member No.: 45 991 ![]() |
Скажите, пожалуйста, есть ли в Элтис DP-400 возможность включить отзвонку при открывании ключом только для одной квартиры и выключить её для всех остальных?
-------------------- Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
|
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Да, возможно.
Ставится общее разрешение, и индивидуальные запреты для всех квартир, кроме требуемой. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SloNicK |
![]()
Post
#3
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 18 Joined: 13-December 09 Member No.: 45 991 ![]() |
Да, возможно. Ставится общее разрешение, и индивидуальные запреты для всех квартир, кроме требуемой. Спасибо! А наоборот - общий запрет и индивидуальное разрешение для одной возможно? -------------------- Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
|
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Нет, наоборот не получится. Общий запрет ПЕРЕКРЫВАЕТ индивидуальные разрешения.
А в чем проблема-то? Изначальная заводская установка - общее разрешение, и индивидуальный запрет для всех квартир, так что Вам достаточно только включить отзвонку для нужной квартиры -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |