Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Плюс на корпусе

, Нужен выход
stiker
post Oct 1 2014, 13:49
Post #1


Пользователь
**

Group: User
Posts: 72
Joined: 9-November 10
Member No.: 46 444



На подьезде установлена БВД-200 и 2 БК-100. Проблемма в некоторые кв щелкает, у других не открывается дверь с кнопки. При прозвоне обнаружил что между десятками БК и корпусом эл.щитка присутствует напряжение - порядка 12В, причем "+" идет по корпусу эл.щитка. Также напряжение существует и между эл. щитком и GND, даже при отключенном БП.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
элкрипт
post Oct 4 2014, 23:42
Post #2


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 175
Joined: 23-June 12
Member No.: 47 374



Цитата(stiker @ Oct 1 2014, 14:49) *

На подьезде установлена БВД-200 и 2 БК-100. Проблемма в некоторые кв щелкает, у других не открывается дверь с кнопки. При прозвоне обнаружил что между десятками БК и корпусом эл.щитка присутствует напряжение - порядка 12В, причем "+" идет по корпусу эл.щитка. Также напряжение существует и между эл. щитком и GND, даже при отключенном БП.

возможно в какой то квартире установлено оборудование ,общий провод которого не соединет с GND визита.у нас такое было.порядка 40 в
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)