Часть ключей нормально опознается,но ЭМ замок не срабатывает (не снимается питание). Остальные ключи срабатывают нормально. Началось сие,где то дня три тому назад. Перед этим было отключение питания. Но система работает уже лет 8 и таких отключений ранее было много.
Добавлю: от кнопки срабатывает без замечаний .Посты по БВД SM100 просмотрел,но там вроде не мой случай.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 27 2013, 22:26
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



SM101 - 8 лет?? Они сравнительно недавно начали выпускаться
Наверно SM100?
Я правильно понял, что ключ "нормально опознается" - значит что блок вызова переходит в режим "входите", но замок остается закрытым?
Тогда, скорее всего, неисправность реле в нем. Довольно вероятный дефект для восьмилетнего блока.
Или Вы имеете ввиду, что ранее работавший ключ выдает ошибку?
Тогда возможен сбой в памяти...


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Grover
post Jul 28 2013, 00:38
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-July 13
Member No.: 47 912



Цитата(alex_t2 @ Jul 27 2013, 23:26) *

SM101 - 8 лет?? Они сравнительно недавно начали выпускаться
Наверно SM100?
Я правильно понял, что ключ "нормально опознается" - значит что блок вызова переходит в режим "входите", но замок остается закрытым?
Тогда, скорее всего, неисправность реле в нем. Довольно вероятный дефект для восьмилетнего блока.
Или Вы имеете ввиду, что ранее работавший ключ выдает ошибку?
Тогда возможен сбой в памяти...


Да,разумеется SM100. Часть ранее работавших ключей ,включает режим "Входите",но ЭМ не отключается,остальная часть ключей работает нормально. От кнопки ЭМ отключается стабильно и от квартирной кнопки,которая на трубке,тоже все нормально. Сигнала "Ошибка" нет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 28 2013, 09:03
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Прямо фильм ужасов.
Часть ключей открывает, другая ошибку не выдаёт,
но не открывает...
Если бы реле сдохло, то всё бы не работало (и трубки и ключи).
А кнопка выхода может работать прекрасно, так как там
обычно есть цепь принудительного снятия питания с
замка.

Может просто проверить время открытия замка?



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Grover
post Jul 28 2013, 10:41
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-July 13
Member No.: 47 912



Цитата(petr5555 @ Jul 28 2013, 10:03) *

Прямо фильм ужасов.
Часть ключей открывает, другая ошибку не выдаёт,
но не открывает...
Если бы реле сдохло, то всё бы не работало (и трубки и ключи).
А кнопка выхода может работать прекрасно, так как там
обычно есть цепь принудительного снятия питания с
замка.

Может просто проверить время открытия замка?


Вот именно! Тихий ужас. Как вариант появления глюка - использование клонированных ключей?
Ну, это в порядке бреда.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 28 2013, 14:27
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Эта часть ключей СТАБИЛЬНО не открывает, или через раз?
Это сами наблюдали, или со слов жителей?
Неисправность реле так и проявляется обычно - или нестабильно открывается или наоборот - не закрывается иногда. Там чисто механические проблемы с контактами, поэтому начинается такая гульба.
Бывает дефект защитного стабилитрона в панели, при котором занижено напряжение на считывателе (норма - 5 - 5.5 В) - тогда действительно, часть ключей может не работать, особенно неоригинальных. Но при этом ключ будет или молчать при прикладывании, или выдавать ошибку, но никак не штатный сигнал открывания.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Grover
post Jul 28 2013, 15:31
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-July 13
Member No.: 47 912



Цитата(alex_t2 @ Jul 28 2013, 15:27) *

Эта часть ключей СТАБИЛЬНО не открывает, или через раз?
Это сами наблюдали, или со слов жителей?
Неисправность реле так и проявляется обычно - или нестабильно открывается или наоборот - не закрывается иногда. Там чисто механические проблемы с контактами, поэтому начинается такая гульба.
Бывает дефект защитного стабилитрона в панели, при котором занижено напряжение на считывателе (норма - 5 - 5.5 В) - тогда действительно, часть ключей может не работать, особенно неоригинальных. Но при этом ключ будет или молчать при прикладывании, или выдавать ошибку, но никак не штатный сигнал открывания.

"Дефектная"часть ключей иногда открывает 1из 10 попыток или больше."Нормальные" ключи открывают всегда. Проверял лично 6 ключей (20 квартир в подъезде),это те,что не могли открыть и лично приходилось им открывать изнутри.Каждый такой ключ проверял раз по 20. Все остальные "ключи" ко мне не обращались,тк у них все открывалось. Повторюсь,"ошибка" не возникала, не было и кратковременного срабатывания ЭМ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 28 2013, 15:48
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Тогда замеряйте напряжение на считывателе. Если меньше 5 вольт - скорее всего битый стабилитрон (утечка)


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Grover
post Jul 28 2013, 20:38
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-July 13
Member No.: 47 912



Цитата(alex_t2 @ Jul 28 2013, 16:48) *

Тогда замеряйте напряжение на считывателе. Если меньше 5 вольт - скорее всего битый стабилитрон (утечка)


? Но "Дефектный ключ" отрабатывает процедуру "Входите"! А как быть с "Нормальными" ключами?
Сходил ,замерил 4,2 В. Вроде в допуск влазит.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 28 2013, 20:49
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



4.2 маловато, вообще говоря, обычно больше 5. Хотя в допуск, конечно, входит, но там у Визита на питании стабилитрон на 5.6 Вольт, луза туда притянута просто резистором, соответственно на пустой лузе должно быть полное питание.
Чудес не бывает - цепь управления реле одна на все, там нет деления на плохие и хорошие ключи.
Я бы сначала выкусил стабилитрон, если не поможет - перепаять реле.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 28 2013, 22:36
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Grover @ Jul 28 2013, 20:38) *

? Но "Дефектный ключ" отрабатывает процедуру "Входите"! А как быть с "Нормальными" ключами?
Сходил ,замерил 4,2 В. Вроде в допуск влазит.


Совсем интересно !
Попробуйте плохие ключи стереть, а потом записать заново...
И просто записать несколько новых ключей и проверить их работу....
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
алексг
post Jul 29 2013, 08:15
Post #12


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 30-July 12
Member No.: 47 420



А замки визитовские стоят? Как вариант - может начала умирать система размагничивания? Кстати - а Ваш ключ как работает?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Grover
post Jul 29 2013, 18:56
Post #13


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-July 13
Member No.: 47 912



Цитата(алексг @ Jul 29 2013, 09:15) *

А замки визитовские стоят? Как вариант - может начала умирать система размагничивания? Кстати - а Ваш ключ как работает?

Мой ключ работает нормально,добиться,чтобы "Входите" без срабатывания ЭМ так и не удалось.
Какая фирма ставила не помню,но не Визит это точно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Grover
post Jul 30 2013, 15:05
Post #14


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-July 13
Member No.: 47 912



Вроде само прошло,только от этого не легче. Что ж было?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 30 2013, 15:47
Post #15


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Grover @ Jul 30 2013, 15:05) *

Вроде само прошло,только от этого не легче. Что ж было?


А сетевое напряжение измеряли ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Grover
post Jul 30 2013, 18:20
Post #16


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 27-July 13
Member No.: 47 912



Цитата(petr5555 @ Jul 30 2013, 16:47) *

А сетевое напряжение измеряли ?

Нет,не замерял,но остальная электроника,которой у меня не меряно,не жаловалась.
User is offlineProfile CardPM