Помогите идиоту. Что то я совсем затупил. Повесил в квартире 430й визит.
Вывел витую пару в щиток. в щитке нашел делитель видеосигнала подцепился там к GND и Video. получил сигнал с вызывной панели. А дальше я завис. На этаж приходит 5 проводов выдернутых из общей массы многожилки. некая распредкоробка. видно что две квартиры подключены. они висят одним проводом на общем и потом вторым проводом каждый на своем. 1. общий это ведь LN- ? То есть мне тоже туда сажать LN- с М430С а второй просто перебором придется искать? там в щитке вообще не маркированно. Еще вопрос. У меня сам домофон от собственного блока питается. Но там есть возможность с делителя видеосигнала забрать эти 18 вольт. Оно мне надо? какие от этого плюсы или минусы я получу? Просто уже нашел тут тему про 430 и неоткрываение дверей. Вроде как GND должен быть. Но у меня то он есть получается. От домофона в щиток 4 провода. LN на одну пару и видео на делитель. Так? |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Общий для всех квартир провод это LN+.
Провод LN- вашего номера должен быть свободен от подключенных проводов. Перебором, конечно, можно, но можно при таком способе создать проблем подъезду, если подключить не на провод единиц. Лучше точно посмотреть цвет провода на коммутаторе. Забирать 18 В от РВС не надо, т.к. Вы не знаете, рассчитано ли там питание на подключение мониторов. Правильным решением было бы обратиться за консультацией в обслуживающую организацию. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Integral Service |
![]()
Post
#3
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Цитата Общий для всех квартир провод это LN+. ну это тоже не гарантированно, может быть там другой десяток. Автору рекомендую либо как следует изучить инструкции на ваш монитор, на разветвитель (там клема так и называется "Video"?), и в инструкции на БУД схемы подключения квартир. А лучше - обратиться к специалистам, а то можете и себе и всем своим соседям напортачить. -------------------- www.isnv.ru
|
petr5555 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
При подключении трубок нет понятия "общий провод".
Трубки подключаются на провод десятков и провод единиц в соответствии с номером квартиры. LN+ - подключается на провод десятков, а LN- -на провод единиц номера. Сначала определитесь с номером Вашей квартиры и цветом проводов, чтобы подключение соответствовало номеру Вашей квартиры. Это можно посмотреть на коммутаторе. Скорее всего он стоит на 1 или 2 этаже. Но лучше всего, как тут правильно написали, обратиться к специалисту. |
Nordix |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 12-April 11 Member No.: 46 730 ![]() |
При подключении трубок нет понятия "общий провод". Трубки подключаются на провод десятков и провод единиц в соответствии с номером квартиры. LN+ - подключается на провод десятков, а LN- -на провод единиц номера. Сначала определитесь с номером Вашей квартиры и цветом проводов, чтобы подключение соответствовало номеру Вашей квартиры. Это можно посмотреть на коммутаторе. Скорее всего он стоит на 1 или 2 этаже. Но лучше всего, как тут правильно написали, обратиться к специалисту. Все ок. Разобрался. Глупо конечно, но не мог вспомнить какой провод на шину десятков LN+ или LN-. То есть то, что я назвал общим. Еще смутило, что при 4х квартирах на этаже 6 проводов в коробке. Потом логически поразмыслил и понял. Одна из квартир 229 номер. Остальные 230-232 . Значит десяток на 229 идет отдельный. После этого подключил и все заработало. ну это тоже не гарантированно, может быть там другой десяток. Автору рекомендую либо как следует изучить инструкции на ваш монитор, на разветвитель (там клема так и называется "Video"?), и в инструкции на БУД схемы подключения квартир. А лучше - обратиться к специалистам, а то можете и себе и всем своим соседям напортачить. Кстати. Разветвитель там стоит Vizit РВС-4 . там есть клеммы для gnd и video. GND там общий по парам, что мне кажется неправильным. А видео отдельно так и подписано. V1 и тд. |
Integral Service |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Цитата там есть клеммы для gnd и video. GND там общий по парам, что мне кажется неправильным. А видео отдельно так и подписано. V1 и тд. так о том и речь. "видео" - это понятие широкое, есть видео-вход, видео-выход, ответвления видеосигнала (V1-V4). Просто клемы "Видео" там нет. Общий GND почему Вам кажется неправильным? там еще питание тоже дублируется. Все там правильно, просто производители решили что этих клем вполне достаточно. -------------------- www.isnv.ru
|
Nordix |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 12-April 11 Member No.: 46 730 ![]() |
так о том и речь. "видео" - это понятие широкое, есть видео-вход, видео-выход, ответвления видеосигнала (V1-V4). Просто клемы "Видео" там нет. Общий GND почему Вам кажется неправильным? там еще питание тоже дублируется. Все там правильно, просто производители решили что этих клем вполне достаточно. просто иногда приходится ставить такие делители. но других марок. там каждый вывод имеет свою пару сигнал-земля. и все между собой развязаны. что бы наводок не было |
![]() ![]() |