![]() Не работают БУД, Помогите пожалуйста отремонтировать БУД |
![]() ![]() |
![]() Не работают БУД, Помогите пожалуйста отремонтировать БУД |
NEOcron |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 17 Joined: 21-October 09 From: Тюмень Member No.: 45 907 ![]() |
Помогите пожалуйста отремонтировать БУД. У меня на копилось несколько будов, которые не работают.
1. БУД-302 , не работают клеммы DL+ и DL- - нет напряжения. 2. БУД-301, все работает, только при снятие трубки идут звонки. Нет ни связи ни открывается с трубки |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
1. DL+ и DL- - проверьте, что напряжения нет в любом состоянии, как в дежурном режиме, так и при отпирании замка с кнопки выхода или ключа или трубки. Если действительно в любом состоянии нет напряжения - возможно неисправен силовой транзистор, который самый большой стоит без радиатора в районе клемм подключения замка. Транзисторы применяются двух типов в зависимости от модификации БУД.
2. Замените транзистор BC847C (1G код на корпусе SOT-23) в районе узла на транзисторе 2SB772... |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 00:39 |