Здравствуйте!
В 2007г. сами смонтировали в 20-и квартирном подъезде домофонную систему 300-й серии в составе:
- БУД 301 /блок управления и блок питания одновременно
- БДВ-321 /блок вызова с встроенной видеокамерой
- БК-100 /блок коммутации
- БК-4V /блок коммутации домофона
- несколько видеодомофонов VIZIT-M401S (не более 4-х) потому что блок БК-4V всего один
- абонентские устройства УКП-12 (несколько), остальные - остались еще от старого домофона МЕТАКОМ

В настоящее время одному из собственников, которому заведена линия от БК-4V захотелось в параллель установить простое абонентское устройство УКП-12. Квартира у него видите ли многоуровневая.

Провода с каждого уровня выведены на этажный щиток. Туда же заведены все провода от БК-4V.
Каждый из проводов квартиры подходит чтобы использовать видеодомофон VIZIT-M401S (2 провода + экранированный видеокабель)

Но полазив по документации и форуму, не нашел схем чтобы организовать параллельное подключение.
Ранее пытался тупо их запараллелить, но что-то не работало. Сейчас уже не помню, что именно.

Как сделать правильное запараллеливание, чтобы сохранить работоспособность каждого из устройств?
Спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Apr 10 2012, 16:39
Post #2


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Цитата(Sergey_plus @ Apr 10 2012, 11:13) *

Как сделать правильное запараллеливание, чтобы сохранить работоспособность каждого из устройств?

IMHO, без замены монитора на другой - никак


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 10 2012, 16:59
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Монитор М-401 во многом сильно упрощён, поэтому лишён многих стандартных возможностей других мониторов. Думаю дальновидные установщики мониторы М-401 редко применяли.

Можете поставить УКП-12-1, и подключить линии LN+ и LN- монитора к УКП-12-1 тогда они смогут работать параллельно!

УКП-12-1 это специальная модель УКП с возможностью подключения ещё одного параллельного УКП.

В роли параллельного УКП вполне может выступать монитор М-401.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sergey_plus
post Apr 10 2012, 20:01
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 9
Joined: 10-April 12
Member No.: 47 277



Цитата(TS128 @ Apr 10 2012, 18:59) *

Монитор М-401 во многом сильно упрощён, поэтому лишён многих стандартных возможностей других мониторов. Думаю дальновидные установщики мониторы М-401 редко применяли.

Можете поставить УКП-12-1, и подключить линии LN+ и LN- монитора к УКП-12-1 тогда они смогут работать параллельно!

УКП-12-1 это специальная модель УКП с возможностью подключения ещё одного параллельного УКП.

В роли параллельного УКП вполне может выступать монитор М-401.



спасибо!
мы конечно недальновидные. ставили сами впервые в жизни с соседом. smile.gif

я уже читал про волшебные свойства УКП-12-1, но вживую его не видел.
судя по мануалу, у него 4 контакта, т.е. развязка сделана внутри него.

http://www.vizit-centr.ru/uploaded_files/s...88/passport.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 10 2012, 20:33
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Там не развязка, а довольно сложная схема, которая обеспечивает одновременный звонок двух абонентских устройств и вместе с тем исключает одновременную работу двух абонентских устройств. Работает только то устройство на котором снята трубка. При этом домофон определяет абонентское устройство как одно единственное в линии, несмотря на то, что в действительности их два. В УКП-12-1 также имеется эквивалент, включаемый перемычкой, благодаря чему УКП-12-1 может работать и в одиночку. Можно ставить УКП-12-1 и на перспективу - с целью в дальнейшем добавить ещё одну трубку.

Имеется 4 клеммы - к 2 клеммам подключается линия а к 2 другим клеммам дополнительная трубка или, в вашем случае, монитор.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sergey_plus
post May 3 2012, 20:16
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 9
Joined: 10-April 12
Member No.: 47 277



Спасибо!
Приобрели эту многофункциональную трубку. Все заработало.

Правда почему-то не работает экран домофона VIZIT-M401S (он у нас пока один в подъезде).
Причем по свидетельсву хозяина он в последнее время барахлил, то работает то нет.
Будем разбираться.

Есть ли информация, при подаче тестового сигнала PAL например с любого видоисточника, будет ли он отображать его при нажатии на кнопку видеоконтроля "МОНИТОР"?

Каким видеодомофоном можно его заменить при выходе из строя (хозяин денег не жалеет...)???

http://www.systempro.ru/tovar/system/video.../vizit_domofon/

Здесь прочитал, http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12058
что можно ставить версии 402 и 403, а будут ли работать эти домофоны:

VIZIT-M430C (цветной, но компактный, и недорогой)
ELTIS VM500-5CL (не уверенности, что он работает в среде VIZITов)

Спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post May 3 2012, 21:30
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



У М-401 имеются все стандартные функции любых других моделей мониторов VIZIT, однако кнопка "Монитор" на этом мониторе работает несколько необычно: Её нужно удерживать. Пока кнопка удерживается нажатой монитор показывает изображение. При вызове ничего удерживать не нужно - всё работает традиционно.

Вопрос в том, что означает "нет изображения": Не светится экран или экран стабильно светится но изображение отображается не стабильно?

Если экран не светится, то причина чаще всего в питании: Либо блок питания в мониторе неисправен, либо питание видеомодуля не работает.

Если хозяин хочет точно такой-же монитор - поставьте ему VIZIT М-402C, это полноценный монитор в таком-же корпусе (М-401 значительно упрощённая модель), кроме того буква "C" означает, что экран монитора жидко-кресталический (LCD), такие экраны сейчас наиболее популярны в любой технике. Ну и как следствие того что экран LCD, он является цветным и энергосберегающим.

А если хозяин не ставит условие, что монитор должен быть такой же - поставьте любой монитор VIZIT, они все совместимы и одинаковы по подключению и эксплуатации.

Монитор М-403 отличается от новых М-402 только экраном 3,5'' вместо 4,0'', просто старые цветные М-402 были довольно дорогими, М-403 появился взамен чёрно-белому и цветному мониторам М-402 по цене соответствовал чёрно-белому монитору. Но сейчас вновь начали выпускать М-402, вероятно более оптимизированные по устройству и по сниженной цене. А М-403 перестали выпускать - они стали не нужны и появился новый монитор с экраном 3,5'', весьма оригинальный и во многом не похожий не все предыдущие разработки VIZIT.

VM500-5CL - работает, но имеет свои особенности в подключении и эксплуатации. Без особой необходимости (не одна, а две дополнительных камеры) связываться с VM500-5CL не стоит. Гораздо более подходящий и аналогичный по характеристикам монитор VIZIT М-456...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sergey_plus
post May 4 2012, 06:40
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 9
Joined: 10-April 12
Member No.: 47 277



Спасибо!
Уже нашли в Уфе М430 (малогабаритный)

Проблема в том, что экран светится, как при вызове, так и при нажатии на кнопку "монитор"
Яркость регулируется, но вот изображения нет.
Только какие-то синосоидальные линии видны при включении, но после прогрева пропадают.

Поэтому и возникла первая мысль подать любой PAL видеосигнал, например с DVD на вход монитора.
Насколько я понимаю, именно этот стандарт и используется в схемах видеодомофонов.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post May 4 2012, 20:43
Post #9


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Цитата(Sergey_plus @ May 4 2012, 07:40) *

Поэтому и возникла первая мысль подать любой PAL видеосигнал, например с DVD на вход монитора.
Насколько я понимаю, именно этот стандарт и используется в схемах видеодомофонов.

Проще подключить телевизор и посмотреть, есть ли изображение с камеры. Если есть, то проблема в мониторе, в противном случае искать причину.


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sergey_plus
post May 6 2012, 18:02
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 9
Joined: 10-April 12
Member No.: 47 277



Разобрались...
Взял фотик с видеовыходом и "прозвонил" линию.

Оказалось, что экран видеокабеля не был соединен с массой в районе блока, который обеспечивает питание и управление домофоном. Эта схема подключения изображена на обратной стороне блока вызова.

Как все это работало ранее, непонятно...
Ведь масса появляется на камере только если экран замкнуть на массу, причем это соединение нельзя производить в блоке вызова, судя по всему с целью снижения помех в линии...

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post May 6 2012, 19:20
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



При отсутствии соединения GND монитор не способен работать нормально (кроме изображения) - одни мониторы не звонят, другие не отпирают замок.

Соединение клемм VG и GND обычно имеется в БВД. Провод от клеммы VG к GND на БУД прокладывается с целью исключения помех. Кроме того, мониторы обязательно должны подключаться через блоки РВС или БК-4(M)V. На этих блоках кроме оплётки кабеля должен быть провод GND от БУД, этим проводом является провод "-18-24V" от источника питания РВС, этот провод должен быть соединён с GND БУД.

Соединять оплётку коаксиального кабеля с GND БУД в районе расположения БУД - нельзя.