![]() два дома по три подъезда плюс две калитки, по отдельности работают вместе нет набора |
![]() ![]() |
![]() два дома по три подъезда плюс две калитки, по отдельности работают вместе нет набора |
vovan_nt |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 ![]() |
Уважаемые форумчане подскажите куда копать
на каждой калитке по две бвд выходы будов собраны вместе и включены на бк получается пять будов на один дом.если выключить питание на калитки с подъездных бвд все набирается и наоборот тоже работает а если подать питание на все буды то на всех бвд при наборе квартиры система подумает и выдает отказ. |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Скорее всего, перегрузили Ек.
Возьмите миллиамперметр, измерьте ток между клеммами Ек и GND коммутатора. Если больше 100 мА, придется принимать меры. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
vovan_nt |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 ![]() |
|
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Разгрузить линию.
Два варианта. Если есть диоды Шоттки, то можно на калиточных БУДах включить их в разрыв линии Ек. Если нет, то в зависимости от типа БУДа удалить резисторы подтяжки Для БУД420М - R5 (510 Ом). Лучше всего это выполнить в обоих калиточных БУДах. Пояснение: при таком включении блоков эти резисторы оказываются включенными фактически параллельно, в итоге линия Ек оказывается подтянутой к питанию через 510/5 = 102 Ома. Управление коммутатором осуществляется замыканием на землю через резистор на 20 Ом (плюс еще сопротивление кабеля между БУДами) в итоге на линии управления коммутатором может оставаться напряжение, которое воспринимается логикой коммутатора как единица, а не ноль. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
vovan_nt |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 ![]() |
В 302 это R47 так?
|
alex_t2 |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Да. В 302М к тому же сопротивление токоограничивающего резистора не 20, а 51 Ом, что усугубляет ситуацию.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
vovan_nt |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 ![]() |
Огромное спасибо за помощь. Все работает.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 09:28 |