Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

помогите разобраться с БУД-301К и видеодомофоном

Артём85.85
post Apr 18 2011, 13:13
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 22-October 10
Member No.: 46 414



доброго времени суток!!!!! у меня вот какая штука: стоит система БУД-301К, БВД-313R и укп-12. хочу установить видеодомофон в одну квартиру, что бы видео было и от двери и от подъездной двери. закупил монитор М460, камеру АР143G, БКМ 440 и БВД 403 CPL. Вопрос: не возникнет ли у меня проблем с установкой этого оборудования? они вообще совместимы?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 18 2011, 17:31
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Всё перечисленное полностью совместимо.

Учитывая, что домофон на одну кварртиру блоки РВС не требуются. Питание АР-143G (учитвая, что одна для одной квартиры) удобнее всего взять от БКМ-440, только провод питания при больших расстояниях нужно взять не менее чем ШВВП, при небольших расстояниях можно для видео и для питания использовать тонкие провода.

И не забудте соеденить GND АР-143G c GND БВД. Этим Вы обеспечите провод GND от домофона к монитору М-460.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Артём85.85
post Apr 19 2011, 12:52
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 22-October 10
Member No.: 46 414



Цитата(TS128 @ Apr 18 2011, 17:31) *

Всё перечисленное полностью совместимо.

Учитывая, что домофон на одну кварртиру блоки РВС не требуются. Питание АР-143G (учитвая, что одна для одной квартиры) удобнее всего взять от БКМ-440, только провод питания при больших расстояниях нужно взять не менее чем ШВВП, при небольших расстояниях можно для видео и для питания использовать тонкие провода.

И не забудте соеденить GND АР-143G c GND БВД. Этим Вы обеспечите провод GND от домофона к монитору М-460.




БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!! все сомнения рассеялись! biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Артём85.85
post Apr 22 2011, 10:52
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 22-October 10
Member No.: 46 414



Цитата(TS128 @ Apr 18 2011, 17:31) *

Всё перечисленное полностью совместимо.

Учитывая, что домофон на одну кварртиру блоки РВС не требуются. Питание АР-143G (учитвая, что одна для одной квартиры) удобнее всего взять от БКМ-440, только провод питания при больших расстояниях нужно взять не менее чем ШВВП, при небольших расстояниях можно для видео и для питания использовать тонкие провода.

И не забудте соеденить GND АР-143G c GND БВД. Этим Вы обеспечите провод GND от домофона к монитору М-460.


У меня возникла проблема: при снятии трубки сразу же идет открывание двери, а если просто включить мониторинг видеокамер, то слышен звук ошибки из БВД. в чем дело? подскажите пожалуйста!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 22 2011, 12:57
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(Артём85.85 @ Apr 22 2011, 13:52) *

У меня возникла проблема: при снятии трубки сразу же идет открывание двери, а если просто включить мониторинг видеокамер, то слышен звук ошибки из БВД. в чем дело? подскажите пожалуйста!


Проверьте перемычку в БКМ - "HS/MON. - EQUIV." Перемычка должна быть в положении EQUIV. А ещё проверьте испрапвность соеденений терминала и БКМ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Артём85.85
post Apr 22 2011, 13:18
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 22-October 10
Member No.: 46 414



Цитата(TS128 @ Apr 22 2011, 12:57) *

Проверьте перемычку в БКМ - "HS/MON. - EQUIV." Перемычка должна быть в положении EQUIV. А ещё проверьте испрапвность соеденений терминала и БКМ.


Все соединениия в порядке! перемычка тоже стоит в том положении в каком должна! что еще может быть??
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 22 2011, 14:24
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Перемычка может выглядять на месте, а на самом деле иметь деформированные конттакты и не обоспечивать соеденения.

У Вас должно быть осталась трубка УКП, подключите её на клеммы HS+ HS-, монитор можете отключить совсем (все проовода) от БКМ, перемычку снимите совсем (для верности) и попробуйте работу домофона: При вызове Вашей квартиры трубка должна звсонить, снятие трубки, разговор, открывание замка - всё должно работать коректно, как с подъездного БВД так и с БВД-403. Проверьте с трубкой УКП, а потом подключите монитор. Трубку не отключайте и проверьте как работает с трубкой и с монитором. Трубку можно оставить вообще как параллелную, это стандартная функция БКМ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Артём85.85
post Apr 24 2011, 23:11
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 22-October 10
Member No.: 46 414



Цитата(TS128 @ Apr 22 2011, 14:24) *

Перемычка может выглядять на месте, а на самом деле иметь деформированные конттакты и не обоспечивать соеденения.

У Вас должно быть осталась трубка УКП, подключите её на клеммы HS+ HS-, монитор можете отключить совсем (все проовода) от БКМ, перемычку снимите совсем (для верности) и попробуйте работу домофона: При вызове Вашей квартиры трубка должна звсонить, снятие трубки, разговор, открывание замка - всё должно работать коректно, как с подъездного БВД так и с БВД-403. Проверьте с трубкой УКП, а потом подключите монитор. Трубку не отключайте и проверьте как работает с трубкой и с монитором. Трубку можно оставить вообще как параллелную, это стандартная функция БКМ.


Я подсоединил трубку как вы сказали, она работает, а когда подключаю терминал м-460 то он все равно так же и работает. когда звонишь и на нем снимаешь трубку то сразу же открывание двери идет! что неисправно? что отправить на ремонт? или есть еще какие нибудь решения? подскажите пожалуйста!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 25 2011, 13:00
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вероятно неисправен сам МТ-460. Возможно разъёём трубки если конкретнее или трубка терминала...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Артём85.85
post Apr 25 2011, 15:12
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 22-October 10
Member No.: 46 414



Цитата(TS128 @ Apr 25 2011, 13:00) *

Вероятно неисправен сам МТ-460. Возможно разъёём трубки если конкретнее или трубка терминала...


спасибо за советы!!!! посмотрим что скажут в сервис центре!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic