![]() Глюки со связью, собрано на БУД 301 и БК 100 |
![]() ![]() |
![]() Глюки со связью, собрано на БУД 301 и БК 100 |
Ozzzz |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 4 Joined: 1-July 07 Member No.: 2 022 ![]() |
Симптомы явно на переполюсовку похожи не открывает дверь паралельные квартиры и т.п. Переполюсовку проверил вдоль и поперек ( все чисто ) БК подставлял без результатно . У кого какие предложения по устранению ????
|
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Сделайте всю проводку заново, причём особое внимание удилите качеству - вот такое предложенние. Зато радикальное. А если не желаете - ищите более тщательно. Может быть не только переполюсовка или паралель но и замыкание на землю - повреждение изоляции проводов, плохая изоляция стыков.
Более конкретно подсказать что-либо затруднительно - слишком мало подробностей Вы сообщаете. |
Ozzzz |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 4 Joined: 1-July 07 Member No.: 2 022 ![]() |
Сделайте всю проводку заново, причём особое внимание удилите качеству - вот такое предложенние. Зато радикальное. А если не желаете - ищите более тщательно. Может быть не только переполюсовка или паралель но и замыкание на землю - повреждение изоляции проводов, плохая изоляция стыков. Более конкретно подсказать что-либо затруднительно - слишком мало подробностей Вы сообщаете. Заметил что при наборе не существующей кв 109 ( 108 последняя ) проходит звонок как на снятую трубку . |
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Читайте выше. Следует тщательно искать переполюсовки или замыкания проводов на постронние проводники (на землю).
|
Ozzzz |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 4 Joined: 1-July 07 Member No.: 2 022 ![]() |
Спасибо !!!! Если найду отпишусь !
|
petr5555 |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Бывают такие пробои изоляции между проводами,
которые не выявить при обычном прозванивании тестером. Они проявляются только при сигнале вызова с панели. |
TS128 |
![]()
Post
#7
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
"токовым" мотодом они выявляются.
|
edik123qaw |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 25-January 11 Member No.: 46 588 ![]() |
Симптомы явно на переполюсовку похожи не открывает дверь паралельные квартиры и т.п. Переполюсовку проверил вдоль и поперек ( все чисто ) БК подставлял без результатно . У кого какие предложения по устранению ???? Возможны замыкание либо провода магистрали,либо провода(трп) на щиток,если они есть в подьезде.попробуй еще вынуть панель из двери,бывает что через дверь на нее пробивает,через нее на буд и на комик. вынь панел и позвони. |
Ozzzz |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 4 Joined: 1-July 07 Member No.: 2 022 ![]() |
Нашел причину !!!! ))) Была подключена квартира на проводе которой было что то неизвестное ( тестер не прозванивает ) отключил и все заработало . Очень затрудняют работу два стояка и тамбурные двери
|
Integral Service |
![]()
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Тестер не прозванивает? т.е. так же остается "1" ??? а если попробовать на киллоОмы прозвонить? Если бы она давала абсолютное сопротивление - врядли она могла как то повлиять на работу.
-------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
![]()
Post
#11
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
чем-то "неизвестным" может быть электрический контакт (возможно слабый контакт, с большим сопротивлением) с заземлёнными объектами, и с любой другой электрической проводкой. Нужно внимательно проследить весь провод, обратить внимание на все подозрительные места, возможно заменить весь провод от абонентского устройства до места, где Вы отключили этот провод. Обратить вниманиие на само абонентское устройство. Если это трубка УКП, то в принцепе есть смысл предпринять пробную замену этой УКП на заведомо исправную. Но в первую очередь нужно исключить любые подозрительные места провода или заменить его, исключить или обеспечить надёжность электрического контакта и изоляцию в стыках.
|
![]() ![]() |