![]() Непонятная работа системы |
![]() ![]() |
![]() Непонятная работа системы |
Raz |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 400 ![]() |
Система домофонии: 3 подъезда + калитка во бвор, внешние панели БВД 431х, внутренние блоки - БУД 420М. бк2v и бк 4, так вот - сама проблема, через некотовое время после монтажа стстемы она начала работать нестабильно, сначала пропало изображение с калитки,, еще через некоторое время оно появилось, но, при вызове квартиры вызов шел в другую квартиру, причем не обязательно с этого же подъезда, и опять же с некоторой вероятностью, то есть можно было попасть и в нужную квартиру, в итоге чтобы дозвонитьься до квартиры необходимо по нескольку раз набирать одну и ту же, всё перепроверил, вроде монтаж и коммутация произведены нормально. не знаю, что предпринять...
|
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Изображение нужно налаживать отдельно... тут, если непосредственно отключить провод видеосигнала от БВД и подключить монитр напряму на небольшом куске провода и при этом картинка отличная - надо проверять качество стыков, целостность кабелей и корректную работу БК-2V если таковые имеются.
А с аудио - надо, как это обычно делается, разбить систему на отдельные части и проверять их по отдельности. Впрочем, есть вероятность что неправельный вызов связан с неправельной передачей данных на БК... но опять-же Вы не уточнили какие БК у Вас используются? Тот факт что иногда вызов проходит правельно говорит о том, что это скорее всего не переполюсовка, но в таком случае если раньше работало нормально могу посоветовать только переподключить все провода от БУД к БК - откруить, заново зачистить и и надёжно подключить на место. |
Raz |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 400 ![]() |
Подсоединял напрямую, изображения не было. В данный момент оно присутствует, Также было отмечено, что плата ОЧЕНЬ сильно грелась со стороны подключения Кабеля от калитки, Картинка с калитки проверена на отдельном мониторе, и была подсоединена ко второму входу, это направление исправно, постороннего напряжения нет...
|
Dmfn_Create |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 ![]() |
Подсоединял напрямую, изображения не было. В данный момент оно присутствует, Также было отмечено, что плата ОЧЕНЬ сильно грелась со стороны подключения Кабеля от калитки, Картинка с калитки проверена на отдельном мониторе, и была подсоединена ко второму входу, это направление исправно, постороннего напряжения нет... Какая плата грелась то? И какое напряжение питания идет на видеокамеру? У неё допуск на это напряжение плюс-минус 10%. Если больше-меньше, то изображение и не получишь. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
Raz |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 400 ![]() |
грелась, бк 2v
|
TS128 |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
а и пусть греется БК-2V там узел питания греется - это нормально. Напряжение на камеру нет смысла проверять - камера встроена, как я понимаю, в БВД-431, а разбирать БВД на объекте почти безсмысленно. Единственное что можно измерить - напряжение на БВД: +15V на клемме +E.
|
Raz |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 400 ![]() |
да собственно не видео доставляет хлопот, а аудио... попробую разбить сист. и проанализировать...
|
TS128 |
![]()
Post
#8
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
какие у Вас БК в системе? где они расположениы?
Какие расстояния до БК? Каким проводом проложены? |
Raz |
![]()
Post
#9
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 400 ![]() |
бвд431х->буд420-> бк-4v -> координатор "маршал"->абонентская трубка... это аудио, расположены на лест клетках на стенде в нишах, 3 подъезда по 3 этажа, от бвд до буд проложен кабель UTP и квк, по стоякам UTP и RG-6.
от подъезда, до подъезда трасса20-25 м, отбвд до буд 10-15м, м/у этажами 3,5 м и линия через терминал консьержа. ай, нет, извиняюсь. маршалы ,это с др. объекта, их здесь нет... |
TS128 |
![]()
Post
#10
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Вот в том-то и дело что БК-4V - с ними искать неполадки будет сложнее... Проще было бы есди бы стояли БК-100 или БК-30... По одному на подъезд, а ещё лучше всего две, коль, на сколько я понимаю, квартир не более 200... или один БК-100 если квартир не более 100.
Но что есть, то и будем обсуждать... Кабель RG-6 подходит для нужд видеопроводки среди всех экранированных едва-ли не хуже всего, а при наличии перехода от КВК на RG-6 вообще караул... правда переход у Вас похоже через БК-2V - это несколько улучшает положение в данном случае... Кроме того КВК вообще безсмысленно прокладывать от БВД... туда, по логике, лучше обычный коаксиал. В КВК не самый удобный для работы коаксиальный кабель, может быть, но он по крайней мере отвечает всем требованиям к кабелю для видеопроводки. RG-6 имеет обычно стальную жилу покрытую медью, и, самое страшное, алюминеневую оплётку экрана... А нужен кабель с медной оплёткой и медной жилой. Любой экранированный, но для магистрали нужен РК-75... какой... да любой в принцепе, какой удобен в работе. На этажах, если стоит БК-100 или БК-30, ставятся РВС-4. Ведь БК-4V это по сути БК-4 и РВС-4 в одном корпусе, чтобы не ставить две коробки рядом на каждом этаже. У БК-4(V) есть одно неоспоримое приимущество: между этажами прокладывается минимум проводов, БК одновремено являются расперделительными коробками, и система в целом получается наиболее красивая. Но налаживать и устранять неполадки в такой системе сложнее! К любому современному (выпускаемому сейчас) домофону Vizit можно подключить любые современные БК и они будут одинаково хорошо работать. Что можно посоветовать в Вашей ситуации? Выявите квартиры котрые дают сбои при наборе (начинайте с первой такой квартиры) и смотрите: a ) что творится с БК к котрй она подключена b ) что творится с БК к котрой подключена квартира, в корую Вы попдаете вместо набираемой c ) попробуйте выявить какую-то логику, систематику этих сбоев |
Raz |
![]()
Post
#11
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 400 ![]() |
Единственное, что пока что получилось выяснить, это то , что набирая определенную квартиру, попадаем в другую, тоже определенную, то есть :
набирая "13" попадаем в "4", 24 -> 6, 12->3, 10->1, по стальным пока нет информации о сбое, и единственное, что бросается в глаза, что две цифры номера квартиры в сумме дают номер, куда попадаем, хотя это може быть и забавным совпадением. З.Ы. в подъезде 12 квартир. |
alex_t2 |
![]()
Post
#12
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Ну вот теперь всё встало на свои места.
У Вас очевидная проблема с линией SEL Проверьте наличие перемычек между клеммами SEL0 SEL1 и надежность соединений в этой цепи между всеми компонентами оборудования. Проверьте также напряжение на этой линии. Оно должно быть чуть меньше, чем на линии Ек. Если оно значительно занижено (причины могут быть различны - контакты, неисправность коммутатора и т.д.), то не происходит сброс коммутатора и он всю посылку воспринимает как пакет "единиц", соответственно суммирует цифры. Аналогично обстоят дела и при отсутствующей перемычке. В общем проверьте всё, что можно в цепи SEL. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 15:57 |